Имеем Астра 812М ev1_8_1
РПП Астра РИ М RIM-RPU- dv10_7(RPPv2_2)
Астра 822 82х-v2_4(821sv 1_4)
дымовые 421РК2
РТР
Вся система настроена по 2_й сработке,27 разделов дымовые,28
-й раздел РТР,10 разделов через рпп,17 разделов через ртр,все сработки проходят на панели отображаются,программировал через Pconf R.
Задача вышла с программированием 3 реле на Астра 812м на кз,и на 822 8 реле на кз.Вначале пробовал Pconf R через нажатие на 812м режим смены по,реле не отрабатывают из 3 не одна,потом поставил F1 на 812м,залил на пробное 3,реле замыкается на зад время но на непостоянку,а замык/размык,в проге ставил на замык 30 сек.Перепробовал все варианты но реле нераб,на 822 вообще после Pconf 82x,ниодно реле не отраб заданные параметры.
Вопрос,в чем причина?может какие то перемычки не так,или есть какие то тонкости?
РПП Астра РИ М RIM-RPU- dv10_7(RPPv2_2)
Астра 822 82х-v2_4(821sv 1_4)
дымовые 421РК2
РТР
Вся система настроена по 2_й сработке,27 разделов дымовые,28
-й раздел РТР,10 разделов через рпп,17 разделов через ртр,все сработки проходят на панели отображаются,программировал через Pconf R.
Задача вышла с программированием 3 реле на Астра 812м на кз,и на 822 8 реле на кз.Вначале пробовал Pconf R через нажатие на 812м режим смены по,реле не отрабатывают из 3 не одна,потом поставил F1 на 812м,залил на пробное 3,реле замыкается на зад время но на непостоянку,а замык/размык,в проге ставил на замык 30 сек.Перепробовал все варианты но реле нераб,на 822 вообще после Pconf 82x,ниодно реле не отраб заданные параметры.
Вопрос,в чем причина?может какие то перемычки не так,или есть какие то тонкости?