В наличии прибор 712-1 и com кабель сопряжения астра-982. Программа pconf712-3.1 не видит прибор. Win10. Com порт рабочий, поидее, проверял замыканием rx/tx контактов, отправленные данные приходят в терминал.
Подключал к ногам F8, а F7 на верхние два штыря. Скорость порта в диспетчере устройств 4800 должна быть?
1.Просьба проверить положение перемычек согласно инструкции https://www.teko.biz/upload/rukovod/712-2v9_14.pdf стр 29. 2. Отключите проверку цифровой подписи драйверов в Windows 10. 3. Переустановите драйвер для устройства, необходимо выбрать driver FTDI в папке Drv программы pconf 712
У меня кабель астра-982, он подключается к com порту компьютера, разве для него нужны драйвера? Или нужно заменить драйвер существующего com порта в системе драверами из папки pconf712?
Не понял, драйвер ftdi устанавливать вместо существующего COM1 (т.е. COM1 обновить драйвер --> FTDI)? Вечером попробую.. Еще в папке pconf712 есть "!!!ВНИМАНИЕ!!!.txt", там сказано, что для работы с модулем сопряжения 982, нужно установить программу Monitor-RPU, а вместе с ней установятся драйверы, устанавливал вчера, не помогло, драйвера встали в систему, но это не помогло
Что значит проверить драйвер и заменить, какой? 1.В диспетчере есть стандартный COM1 порт. Физически он взят с контактов на мат.плате и выведен планкой. Win10 автоматом установила на него драйвер , после того как я включил его в bios. 2.Драйвер FTDI (версии 2.06.00 от 10.22.2009) установился вместе с программой Monitor-RPU, но в диспетчере никаких устройств FTDI после этого не наблюдаю.. Причем здесь вообще FTDI если соединение идет с COM порта?
Взял сегодня на работе адаптер MOXA uport 1110 (USB-RS232) через него pconf712 вообще ругается, типа COM порт занят или используется другой программой..