Доброго дня! Занимаюсь подготовкой проекта по силовым и слаботочным сетям в своем только что построенном доме. Дом двухэтажный с гаражом. Выход из гаража непосредственно в коридор дома. Планирую в качестве ОПС использовать систему Астра-А и дополнительно реализовать с ее помощью ряд нестандартных функций. Одна из них - управление приводом секционных ворот гаража при постановке/снятии с охраны. Планирую открытие/закрытие ворот организовать с сигнализации путем эмуляции нажатия кнопок на радио пульте привода ворот. Эмуляция осуществляется путем замыкания через реле контактов соответствующих кнопок пульта привода ворот. Управление реле через выходы ОС-1 и ОС-2 ППКОП Астра-812 Pro. Для наглядности прикладываю рисунок.
Планируется, что в случае выезда из гаража на машине или, наоборот - заезда, система будет ставится/сниматься с охраны с радиобрелока Астра-РИ-М. Собственно сам вопрос: можно ли назначить алгоритм работы выходов ОС-1 и ОС-2 такой, чтобы они кратковременно сажали на землю обмотки реле в момент постановки/снятия с охраны и только в том случае, если постановка/снятие производятся с радиобрелока Астра-РИ-М?
Разделение отработки реле по идентификаторам в системе невозможно. То есть ОС1 и ОС2 будут отрабатывать в результате взятия/снятия. Причем не важно брелоком РПДК вы ставите или пин-кодом или ТМ-ключом.
Но вашу схему реализовать можно. Для этого создайте дополнительный охранный раздел. Назначьте туда любое устройство, которое всегда находится в норме (например МРР#2) и настройте управление этим разделом через РПДК, также РПДК назначьте и на остальные разделы. Получается только РПДК будет иметь полномочия на этот доп. раздел и следовательно, только по нажатию РПДК будут открываться/закрываться ворота.
ПС: единственный режим реле, который подходит для ОС1 и ОС2 - это "Исполнительный". Он замыкает ОС на землю на 10 секунд. Если необходимо замыкать на меньшее время, то используйте промежуточное реле времени.
Страницы:1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)