Добрый день. Имеется Астра-812 Pro (прошивка 5.2) и несколько ИПР Астра-4511 PK (bv3_2), дата производства - JAN 20. После срабатывания этих "ручников" (для проверки системы), возвращаю их в исходное положение, на пульте сбрасываю тревогу, но статус ИПР остаётся "ПОЖАР" и сбросить его удаются только после вскрытия корпуса и "передёргивания" обоих элементов питания. Это так и задумано или есть какой-то более цивилизованный способ их сброса в состояние готовности?
Здравствуйте, Валерий. Указанные Вами приборы работают в соответствии с СП "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" и ИПР Астра-4511 PK переходит из состояния "Пожар" в состояние "Норма" по команде от Астра-812 Pro. Поскольку извещатель радиоканальный и двухсторонний, то для экономии заряда элемента питания он в течении времени контроля канала запрашивает у ППКОП наличие для него управляющего сигнала. Основной алгоритм работы радиоканального ИПР следующий: 1. Переход ИПР в состояние "Пожар" по нажатию кнопки с передачей в ППКОП адреса и события "Пожар". 2. Подтверждение оператором получения информации о пожаре путем ввода идентификатора. 3. Получение от ППКОП подтверждения получения информации от ИПР и команды позволяющей перевести ИПР в исходное состояние. 4. Возврат кнопки ИПР в исходное состояние ключем и ожидание получения команды от ППКОП. 5. Отправка в ППКОП информации о изменении состояния кнопки. Необходимо дождаться следующего выхода ИПР на связь, что произойдет не позднее времени контроля канала. ИПР получив команду от ППКОП и имеющий статус кнопки "Норма" перейдет в состояние "Норма".
Дмитрий, всё равно не получается... Мои действия: 1. Нажимаю кнопку на ИПР. Срабатывает сигнализация ПОЖАР. 2. На ППКОП авторизуюсь как оператор. 3. Нажимаю #, вхожу в раздел, в котором пожар и делаю "Сброс тревог". 4. Возвращаю кнопку ИПР в исходное состояние ключом. 5. Индикатор на ИПР продолжает моргать красным, статус ИПР остаётся ПОЖАР. 6. Ожидаю 10 минут (время контроля канала) и только после этого меняется статус ИПР на НОРМА. Если же просто открыть/закрыть ИПР для срабатывания "тампера" статус ИПР меняется на НОРМА сразу же. У меня 2 радиоканальных ИПР и оба ведут себя одинаково.
Валерий, извините возможно не совсем правильно описал алгоритм. Дело в том, что извещатель может получить команду только при восстановлении связи с ППКОП. До момента связи он будет в пожаре. Получаем следующий алгоритм работы: 1. Переход ИПР в состояние "Пожар" по нажатию кнопки с передачей в ППКОП адреса и события "Пожар". 2. Подтверждение оператором получения информации о пожаре путем ввода идентификатора. 3. Получение от ППКОП подтверждения получения информации от ИПР и команды позволяющей перевести ИПР в исходное состояние. 4. Возврат кнопки ИПР в исходное состояние ключем и ожидание связи с ППКОП. 5. Отправка в ППКОП информации о изменении состояния кнопки.
Время контроля канала, для пожарных систем рекомендуется устанавливать в 5 минут.
Страницы:1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)