Имейте ввиду, что к данному разделу необходимо привязать хотя бы один источник извещений, например ШС1 или ШС2, или кнопку SOS, иначе взятие/снятие раздела будет недоступно.
24.04.2014 09:03:12
Имейте ввиду, что к данному разделу необходимо привязать хотя бы один источник извещений, например ШС1 или ШС2, или кнопку SOS, иначе взятие/снятие раздела будет недоступно.
|
|
|
|
24.04.2014 14:45:20
Решение,которое вы предлагаете подрузамевает расположение прибора 812м и замка в одном здании с возможностью протянуть провод либо управления замком от прибора,либо линию расширения для силовых реле.В моей ситуации необходима установка
исполнительного устройства,которое будет получать команды от пульта дистанционно. |
|
|
|
24.04.2014 14:56:44
Это изначально не прозвучало в вашем вопросе.
В этом случае, в принципе, тоже можно организовать дистанционное управление, но придется докупить несколько приборов. 1. РПД Астра-РИ, подключаемый к Астра-812М в расширенном режиме. 2. РПУ Астра-РИ, работающий в автономном режима (монтируется возле двери с управляемым замком). В него регистрируется РПД РИ, от которго он получает извещения.. 3. Блок силовых реле Астра-881, подключаемый к РПУ Астра-РИ по линии расширения. Тактику работы реле Астра-821 в этом случае можно настроить в режиме Специальный |
|
|
|
24.04.2014 15:04:34
Прошу прощения, опечатка вышла, блок силовых реле Астра-821
|
|
|
|
25.04.2014 07:17:11
К сожалению РПУ по характеристикам работает от -10.
|
|
|
|
25.04.2014 10:01:17
К сожалению, да.
|
|
|
|
25.04.2014 13:05:58
А если вариант такой: поставить рпу ри м в автономном ражиме + силовое реле и прописать те брелки,которые прописаны в рпп прибора 812м. В 812м они будут привязаны например к тревожному шс,а в автономном рпу в роли ТМ с соответствующей привязкой к реле. Будет так работать?
|
|
|
|
25.04.2014 14:13:35
Будет. Запрета на регистрацию одного и того же брелка в разных РПУ нет.
|
|
|
|
27.01.2017 17:36:21
Добрый день! Хочу попробовать подключить видео-регистратор (камера установлена во внутреннем помещении) через реле Астра-713 (расширитель Астра-8945 Pro) для начала записи при постановке на охрану и остановки при снятии. Для этого мне надо, чтобы реле кратковременно (на доли секунды) замыкалось при постановке и снятии с охраны. Другого, как замыкание на 10 секунд, не нашел, но это долго и видео-регистратор не начинает запись. Подскажите, как можно реализовать.
|
|
|
|
01.02.2017 10:17:42
Здравствуйте. В связке Астра-713 и Астра-8945 Pro нет возможности изменить длительность замыкания реле (10сек). |
||||
|
|
|||