Простая местная сигнализация: установлен прибор Астра-712/1 управляемый клавиатурой Астра-КТМ-С, в шлейф подключены СМК и датчик движения, к выходам подключены лампа и сирена. Ставится и снимается кодом с клавиатуры, задержка на взятие/снятие 10 сек.
Проблема такая - после снятия с охраны, если примерно через 10 сек после снятия шлейф в норме, то прибор снова ставится на охрану, если шлейф в это время не в норме, то ничего не происходит и прибор остается снятым с охраны.
Автоперевзятие выключено, клавиатура подключена коротким проводом, код пробовал менять - ничего не помогает.
Как отключить такое поведение, что бы прибор просто снимался с охраны и не проявлял ненужной самостоятельности?
P.S. Я задавал этот вопрос в техподдержку, но специалист ответил один раз и пропал, а клиент как ни странно хочет чтоб все работало уже сейчас.
Проблема такая - после снятия с охраны, если примерно через 10 сек после снятия шлейф в норме, то прибор снова ставится на охрану, если шлейф в это время не в норме, то ничего не происходит и прибор остается снятым с охраны.
Автоперевзятие выключено, клавиатура подключена коротким проводом, код пробовал менять - ничего не помогает.
Как отключить такое поведение, что бы прибор просто снимался с охраны и не проявлял ненужной самостоятельности?