Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в подборке резисторов для ДИП 212-141 в режиме двойной сработки, пробовал от 1 до 3 КОМ. Сам ппкоп программировался с использованием Астра 982 и ПО с Вашего сайта.
11.04.2013 08:45:34
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в подборке резисторов для ДИП 212-141 в режиме двойной сработки, пробовал от 1 до 3 КОМ. Сам ппкоп программировался с использованием Астра 982 и ПО с Вашего сайта.
|
|
|
|
03.04.2014 15:01:05
Расчет шлейфа сигнализации должен осуществляться исходя из параметров самого ШС, а они следующие:
при пожарном с двойной сработкой норма от 3 до 5 кОм нарушение от 0 до 1, 5 или от 5 до 12 кОМ внимание от 1,5 до 3 кОм неисправность более 12 кОм Исходя из этих параметров нужно выбрать правильный номинал дополнительного резистора, который устанавливается последовательно с каждым извещателем. Номинал оконечного резистора выбирается исходя из количества извещателей в ШС. |
|
|
|
25.08.2016 09:08:39
Как измерить сопротивление шлейфа под напряжением?
Укажите напряжение на контактак ШС прибора для разных состояний - норма, нарушение, внимание, неисправность. |
|
|
|
25.08.2016 09:12:56
В ШС установлены ИП-212-3СУ с доп.резисторами 2.2 кОм.
Астра-712/4 запрограммирована на двойную сработку. При сработке одного извещателя сразу переходит в режим ПОЖАР, реле размыкается. |
|
|
|
25.08.2016 15:49:35
Уточните, пожалуйста, в каком положении у Вас перемычка F7, после программирования через ПК?
|
|
|
|
25.08.2016 22:23:28
На верхних двух штырях
|
|
|
|
26.08.2016 08:26:41
Перемычка F7 после программирования через ПК должна быть снята полностью. В этом случае прибор будет брать конфигурацию из памяти прибора, где Вы установили двойную сработку ШС.
|
|
|
|
27.08.2016 11:32:16
все верно - перемычка снята, при установленной ПКП не работеат! (просто запамятовал)
при указанных параметрах сразу уходит в Пожар |
|
|
|
29.08.2016 08:32:03
Это говорит о том, что номинал дополнительного сопротивления выбран неверно. Сопротивление ШС в норме находится в границе Пожара. Как рекомендация уменьшить номинал до 1,2 - 1,5 к Ом.
|
||||
|
|
|||