Имеется комплекс состоящий из следующих компонентов: 1. Астра-812 Pro ПКМ (ПО 4.0) 2. Астра-GSM (ПАК Астра) Коммуникационный модуль GSM (ПО 1.4) 2. Астра-713 расширитель шлейфов сигнализации (ПО 4.0) 3. Астра-10 Исп.3 Оповещатель светозвуковой проводной 4. Астра-2331-av1_3 (2 шт) оповещатель светозвуковой беспроводной 5. Астра-421 РК (ИП21210-1) (лит.1) (13шт.) Извещатель дымовой беспроводной 6. Астра-3731 извещатель температурный.
Комплекс работает стабильно в течение нескольких дней после перезагрузки Астра-812 Pro. Потом дымовые извещатели начинают в произвольном порядке выдавать сигнал потери связи. Первые сигналы потери связи появляются обычно дня через 3 в кол-ве 1шт в день. Потом кол-во сигналов в увеличивается. Уровень связи со всеми датчиками от 5 до 8 единиц.
Дымовые извещатели (по крайней мере те которые находятся в легком доступе) - 432Rbv14_1 (ПО 421r-bv5_3). Кстати, не смог найти у вас на сайте описание именно для них. Для ряда других исполнений есть, а для этой платы (на ней 4 перемычки) нет. Пришлите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста как это побороть. Стоит ли поднять версию ПО до 5.1?
Действительно опечатался. Плата 421Rbv14_1. ПО 421r-bv5_3. Не смог понять как прикрепить фотографию к данному сообщению, поэтому высылаю в виде ссылки https://yadi.sk/i/GgjW26vUGXI8tw
Уточните, пожалуйста, какое время контроля канала установлено на Астра-812 Pro. Также вне зависимости от времени контроля рекомендую установить перемычку Rtst на извещателях Астра-421 исп. РК. Эта перемычка увеличивает количество тест-сигналов отправляемых извещателем, тем самым понижая вероятность потери связи. Инструкция на это исполнение извещателя по ссылке: https://www.teko.biz/upload/rukovod/421-rkv17_4.zip
Спасибо за инструкцию! Время контроля канала установлено 10 мин. Это нормально? Перемычку установил, перегрузив извещатель по питанию. Теперь надо будет неделю посмотреть на поведение системы.
Подскажите, стоит ли при моём наборе оборудования поднимать версию прошивок до актуальных версий?
На всякий случай напоминаю про свои вопросы: 1. Время контроля канала установлено 10 мин. Это нормально? 2. Стоит ли при моём наборе оборудования поднимать версию прошивок до актуальных версий?
1. Время контроля 10 минут - это оптимальное время, если нет других требований. 2. Поднимать версию прошивки оборудования не рекомендую в данном случае, проблема не в этом. Думаю, установка перемычки Rtst (увеличение частоты посылок) в данном случае поможет.