Схема: РПУ Астра-РИ-М (+ датчики), "чужой" ПКП - Приток Система работает, но происходят ложные срабатывания, нужно найти проблемный датчик.
В РПУ есть "Память тревоги" (в автономном режиме). Смущает надпись в инструкции: Режим включается нажатием кнопки "Взятие" на РПДК.
Вопрос: "Память тревоги" покажет проблемный датчик при "Взятии" с ПКП или необходимо приобрести РПДК? (Для индикации будет использоваться выносной индикатор Астра-861)
PS: не инсталятор, пользователь. Инсталяторы уже "вынесли мозг" и сливаются PPS: смущает, что "Астру-3321 - точечный магнитный" прилепили на железную дверь без выносного магнита.
А сколько датчиков? Самое простое и дешёвое подключить Астру 822. А выходы реле подключить к Притоку. Предлагали здесь решения с перепрограммированием реле и выходов ОК РПУ. Сам я лично всегда ставил Астру 812,
Спасибо за совет, 4 датчика. КПК выбирался, видимо, из-за совместимости с оборудованием/софтом на стороне пульта, замена на 812 не подходит. 822 - аналог РПУ-РИ-М, еще один приемник мне точно не нужет. Буду эксперементировать, переигрывать схему.
Самый простой способ выявить этот датчик - подключиться к РПУ с ноутбука с программой Монитор РПУ, ее можно скачать с сайта Теко http://www.teko.biz/support/programms/pc/ В ней все наглядно видно - и состояние РПУ и состояние датчиков. Не факт, что датчик подрабатывает, возможно это какая-то неисправность, или потеря связи. Схема с релейным модулем 822 - классика жанра. Удобство в том, что можно развести события тревоги и события неисправностей на разные реле, тогда сразу будет понятно что это - тревога или неисправность.
Монитор РПУ, к сожалению, только текущий статус показывает, логи он не пишет.
Цитата
Схема с релейным модулем 822 - классика жанра. Удобство в том, что можно развести события тревоги и события неисправностей на разные реле, тогда сразу будет понятно что это - тревога или неисправность.
РПУ Астра-РИ-М, тоже позволяет развести тревоги/неисправности на разные реле, а также раскидать датчики по различным реле.
PS: Источник проблем не нашел, один датчик заменил, схему переиграл, месяц - полет нормальный.
РПУ Астра-РИ-М - похоже писали про устаревший РР периферийный. На нем 2 выходных реле. К которым можно через P-CONF (предварительно сманипулировав перемычками на РПУ) подключить через юсб кабель ПК и сделать потом привязку извещателям к реле. Это если Вам нужна детализация как для двух шлейфов. Можно проще - просто подключить выход с реле1 РПУ последовательно через оконечный резистор (номиналом для Притока) на вход ШС 1 Притока. Наверное так и работает.
Ложные срабатывания успешно опредяются по истории событий - если РПУ перевести в расширенный режим перемычками. Подключить по линии расширения к Астра-812. Далее регистрация РПУ в Астра. И далее охранных безпроводных извещателей в рпу через меню астра.
И отлично в истории событий смотрится. Нажимается звездочка, 1, ОК. И далее выбрать можно все события.
Егор предложил вариант с реле на 8 контактов - это если вдруг нет ни астры 812, не ПК. И так опытным путем определяя на каком ШС сработало (выходы с реле на охранный прибор).
Тампер может срабатывать. Креплени е прибора проверять. Дырки на корпусе заклеивать. Зону обнаружения регулировать
Страницы:1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)