Добрый день! На объекте произошла потери связи с УОП трех штук УОО. При попытке зарегистрировать в память УОП эти УОО, на ПЦН Астра-Y выводится "УОО не отвечает". версия УОО 1.3
20.03.2018 17:59:37
Добрый день! На объекте произошла потери связи с УОП трех штук УОО. При попытке зарегистрировать в память УОП эти УОО, на ПЦН Астра-Y выводится "УОО не отвечает". версия УОО 1.3
|
|
|
|
21.03.2018 18:08:26
Сегодня всё оборудование было перепрошито до новых версий. УОО в память УОП так и не хотят регистрироваться.
|
|
|
|
23.03.2018 14:31:14
Здравствуйте, Илья.
1. Какие версии ПО Вы установили на УОО и УОП? 2. Очищали ли Вы память у УОП перед регистрацией УОО? 3. Как Вы производите регистрацию и настройку (через ПК или перемычками)? |
|
|
|
26.03.2018 18:15:18
Здравствуйте, Роман!
1 УОО 4.0, УОП 4.0 2 да память очищали 3 регистрацию производили перемычками Новый УОО прошел регистрацию. |
|
|
|
26.03.2018 18:19:29
Дополнение. При подключении 12 вольт, загораются индикаторы 1,2, потом три зеленых и все тухнет.
индикатор 3 горит очень тускло. При очищении памяти индикатор 2 загорается нормально. |
||||
|
|
|||