Управление по радиоканалу Астра-Y, Вопрос
Возможно ли дистанционное управление по радиоканалу через пульт ПЦН шлейфами ППКОП Астра 712/Х подключенных совместно с УОО в расширеном режиме :?:

Если такое возможно, то можно ли к пульту ПЦН подключить по RS-485 прибор Астра - 713 и использовать его как БКИ для снятия и постановки шлейфов дистанционно :?:
Изменено: Олег Гнездилов - 01.03.2015 13:36:50
Здравствуйте, Олег.
1. Нет, управления через ПЦН Астра-Y запрещено. Управление возможно лишь локально через сам ППКОП Астра-712/x.
2. ПЦН Астра-Y и ППКОП Астра-713 несовместимы.
в чем различия между астра Y и астра ри ?
Изменено: Алмаз Авхатов - 29.04.2016 10:25:24
Добрый день!

Различий довольно много:

1. У Астра-Y увеличена дальность до 10 км. (в прямой видимости с использованием антенн)
2. Астра-Y имеет двухсторонний радиоканал (это сейчас обязательно требование для пож сигнализации)
3. 2 встроенных шлейфа в УОО Астра-Y, против 1 шлейфа в РПД Астра-РИ
4. Наличие ПО для компьютера АРМ-Y, для мониторинга и настройки
5. Емкость 250 передатчиков, против 92 в Астра-РИ

И это не говоря о том, что система Астра-Y продолжает модернизироваться, в Астра-РИ модернизации не планируются.
Возможно ли дистанционное управление по радиоканалу через пульт ПЦН шлейфами Aстра Y УОО ?
Здравствуйте, Кирилл
Нет, к сожалению удаленного управления шлейфами УОО с пульта ПЦН в Астра-Y нет. Можно лишь попытаться сформировать отдельный обратный канал управления с применением дополнительного оборудования, например такой же пары УОО-УОП, но работающей в обратном направлении - с ПЦН на объект.
Возникла проблема:
Запрограммировал дополнительный УОО к существующей паре пожарной сигнализации УОП - УОО, запрограммировалось без проблем, все работает, но только до той поры пока не сбросишь сработку пож. шлейфа на УОО. УОО сбрасывает сработку и переходит в дежурный режим нормально, а вот на УОП сигнал пожар так и остается пока тупо не выкл/вкл. питание на УОО. И УОП потом сразу же берется под охрану. Что не так, ведь УОП тоже должен сбрасываться после сброса сработки на УОО?
Возможно, дополнительный УОО имеет более позднее программное обеспечение, нежели приборы, уже установленные.