РПД-М вместо TM, помогите разобраться
Пытаюсь прописать РПД-М через РПУ Астра-Р ТМ в 712\8 ПК, пишет что не подключен вещ. индетификатор. Подсоединил как на схеме. Поскажите в чем дело? СПАСИБО!
может где то прописан код этих РПД, что бы записать в программу на 712
Здравствуйте, Ринат.
Генерируемый РПУ Астра-Р исп. ТМ код Touch memory регистрируется лишь в память прибора, к которому подключен приемник по линии ТМ. Я рекомендую Вам:
1. убедиться что у Вас РПУ Астра-Р исп.ТМ, а не другого исполнения
2. проверить правильность подключения РПУ Астра-Р к Астра-712/8
3. при регистрации ключей ТМ сначала нажимайте на кнопку на брелоке Астра-Р РПД после на кнопку "считать ТМ" в программе Pconf-712
Все, догодался. Нужно зарегистрировать в "ручном" режиме а затем через ПК можно присвоить статус брелкам.
Можно и так.
а почему не работает с приборами ПКП "Кварц", ПКП "Приток" - попытка дистанционной постановки на охрану не удалась


выход "OUT" - на "+ТМ прибора"
выход "GND" - на "-ТМ прибора"