Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Расширение системы Астра-РИ-М РПУ

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Расширение системы Астра-РИ-М РПУ
Здравствуйте !

Нужно расширить систему (более 48 извещателей и радиоустройств), все устройства с Литерой 1, возможно ли распределение например всех охранных приборов на Астра-РИ-М РПУ, а пожарных на Астра-РИ-М РР. Не будет ли у них помех, т.к. они с одной литерой ?

Заранее спасибо.
Помех не будет. Но имейте ввиду, что то, что вы хотите сделать можно сделать только на РПУ и РР, работающих в автономном режиме. Если вы их планируете подключить к одному и тому же ППКОП (расширенный режим), то совместно РР и РПУ работать не будут.
В автономном режиме: у РПУ 2 реле, у РР - 3 реле. И с реле далее на входы ШС другого прибора. Через оконечные резисторы последовательно  подключенные - номиналом как для другого прибора
Изменено: ЭлектроМонтер ОПС - 01.09.2022 22:32:52 (не добавил букву и доп информация)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)