Астра РИ-М РПУ и ППКОП Приток., Прошу помочь разобратся
Всем доброго времени суток! Есть ППКОП Приток, Астра РИ-М РПУ, ну и датчики. Достаточно ли будет Астры РИ-М РПУ для того, что бы все датчики разделить на 4 ключа на притоке? Если нет то что нужно докупить? Если да то прошу подсказать как? Простите за глупый вопрос, по форуму пробежался, всё в голове собрать не могу. С радиоканальной системой сталкиваемся первый раз. Да и вообще возможно ли имея только РПУ, зарегистрированные датчики раскидать на 4 ключа, речь идёт именно об охранной части.
Изменено: Виктор Куликов - 08.08.2014 05:35:14
нужен еще релейный блок Астра-822 , т.к. на РПУ только 2 реле. Астра-822 нужно сначала запрограммировать (раскидать датчики по реле), а потом подключить к РПУ по интерфейсу LIN. Программа для Астра-822 называется Pcon-82x
Возможно если поставить Приток у входной двери, то шлейф привести от двери прямо в ПРИТОК. Остаётся 3 шлейфа - это есть РПУ Астра-РИМ (два реле + открытый коллектор)