Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Астра 812 и прошивка 3.12.

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Астра 812 и прошивка 3.12.
Появилось в новой прошивке много положительных моментов, но есть и не очень: в режимах дисплея Раздел-буква и Раздел-символ невозможно без лишних телодвижений посмотреть, какой конкретно извещатель сработал, видно только сработавший раздел, хотелось бы услышать комментарии и мнения пользователей и разработчиков
Система построена так, что при настройке надо построить разделы так, чтобы не требовалась детализация до извещателя.
И раздел назвать так, чтобы было понятно где это.
Если не получается решить эту задача, то возвращаемся к прежнему виду отображения на ЖКИ по Событиям.
Кстате в прежнем тоже надо было оторвать заднее место и нажать кнопку стрелка вправо. А в варианте символы *2 ОК, номер раздела ОК.
Да, конечно тяжело 5 раз нажать на кнопки вместо одного. Проситься, чтобы показывал и номер извещателя.
Для специалиста конечно это легко - нажать пять раз кнопки) Тяжело обучать сотрудников служб безопасности, учитывая какой контингент там работает)
Добрый день! В версии этой прошивки обнаружен еще один косячок - встроенные реле в режиме "Звуковой" работают в импульсном режиме. Насколько я понимаю - при тревоге в этом режиме реле должно быть постоянно замкнуто до снятия? В предыдущей версии это так и было. Косяк прошивки или ошибка разработчиков?
Ошибки в программе  нет.
Дело в том, что в охранно пожарных системах режим "звуковой" для тревоги и пожара должен быть разный. Для охранных замыкается постоянно, для пожарных прерывистый. В прежних версиях реле не умели отрабатывать режим звуковой для пожарных разделов.
В версии 3_12 сделали все выходы равнозначными. Все выходы реле и выходы типа открытый коллектор теперь умееют обрабатывать все события. В приборе режим звуковой для всех выходов комбинированный, т.е. пожар и тревогу обрабатывают по разному. Если не нужен такой режим, то выход надо настроить через компьютер программой Pconf-R. Там при назначении режима звуковой через специальный режим, программа дает выбор.
Спасибо за ответ, выход мы конечно же нашли с помощью специального режима, все прекрасно работает, но вот еще вопрос - реле Астры 812, режим специальный - при пожаре - включилось, при снятии - отключилось, даже если извещатель не восстановлен. Все прекрасно, но при больших токах потребления СО приходится использовать Астру-821, и вот в ней при тех же самых настройках реле отключается только тогда, когда восстановлен извещатель. Перепробовали все варианты, никак не можем победить эту засаду
Проблему можно решить с помощью задания времени замыкания/размыкания на релейном выходе.
Цитата
Роман пишет:
Проблему можно решить с помощью задания времени замыкания/размыкания на релейном выходе.
Ну это тоже не совсем выход - допустим задаю время на замыкание-размыкание 10 мин к примеру. Ложная сработка, сирена орет. Или другая ситуация -реальная тревога, время для эвакуации необходимо полчаса, а оповещение уже отрубилось
Доброе утро, АлексНик.
А Вы пробовали установить для выхода режим "Звуковой". В этом режиме реле работает следующем образом: замыкается в случае тревоги "Пожар" и восстанавливается при снятии сигнала "Пожар" с логического раздела.
Цитата
АлексНик пишет:
Для специалиста конечно это легко - нажать пять раз кнопки) Тяжело обучать сотрудников служб безопасности, учитывая какой контингент там работает)
Ну что ж вы так о своих сотрудниках :) Но насчет 5 кнопок нажать вы наверное правы