Астра 821 и реле Астра 812
Добрый день! Подскажите пожалуйста - вопрос такой: внутреннее реле пульта Астра-812, режим звуковой, включается при тревоге, отключается при снятии, в модуле Астра-821 включается также при тревоге, а вот отключается только после восстановления извещателя. Дело в том, что мы используем 821 в системах оповещения, и совсем не есть хорошо, что оповещение орет до тех пор, пока не восстановится 421 после задымления или 4511 не приведен в рабочее состояние! Возможно ли как то решить эту проблему относительно Астры-821. Просто иногда нагрузки не хватает для использования внутренних реле пульта.
Здравствуйте.
Вам нужно выбрать режим "Специальный" и выставить необходимые настройки.