Добрый день.
Используем в пультовой охране оборудование компании Проксима, на стороне пульта стоит УОП-6-GSM.
Заказал на пробу комплект прибора Астра-712 Pro + Астра-GSM, т.к. заявлена поддержка протоколов Pro-Net и SIA-IP.
Прибор на связь выходит, все работает нормально, но есть нюансы.
По порядку:
1) Периодичность тестовых сообщений.
Минимум раз в сутки. Это очень редко! Хотелось бы раз в час. По каналу GPRS не накладно передавать хоть раз в минуту!
2) Разделы/зоны.
Задержка на вход ставится целиком на раздел, а не на зону. Придется выделять входную группу в отдельный раздел. Так то ничего особо страшного, но будет лишняя постановка на пульт, путаница в головах у операторов ПЦН.
3) Формирование сообщений ContactID в части зон.
Создал я раздел №1, назначил в него все 4 зоны прибора Астра-712 Pro. Ставлю на охрану, далее делаю сработку. Какую бы из зон прибора я не сработал - на пульт уходит сообщение "Тревога по зоне" раздел 1 зона 1. Как это понимать? Как я понял в качестве зоны передается адрес прибора на шине RS-485. Зачем так?
Я хочу видеть на пульте тревоги отдельно по каждой зоне. Чтобы получить на пульте приемлемую детализацию я должен буду создать 4 раздела, засунуть каждую зону в отдельный раздел и буду получать на пульт 4 постановки.
А если я прицеплю еще пару расширителей Астра-713, у которых по 8 зон у каждого, мне 20 разделов создавать? И 20 постановок получать на пульт? И 20 снятий?
В общем хотелось бы иметь возможность вручную назначать каждой зоне номер зоны ContactID. Так сделано например в Болиде.
Либо сделайте номера зон двузначными/трехзначными. Младший разряд - номер клеммы на приборе, старший разряд - номер прибора на шине. Например "Тревога зоны 36" будет значит тревогу по зоне 6 прибора с адресом 3.
Используем в пультовой охране оборудование компании Проксима, на стороне пульта стоит УОП-6-GSM.
Заказал на пробу комплект прибора Астра-712 Pro + Астра-GSM, т.к. заявлена поддержка протоколов Pro-Net и SIA-IP.
Прибор на связь выходит, все работает нормально, но есть нюансы.
По порядку:
1) Периодичность тестовых сообщений.
Минимум раз в сутки. Это очень редко! Хотелось бы раз в час. По каналу GPRS не накладно передавать хоть раз в минуту!
2) Разделы/зоны.
Задержка на вход ставится целиком на раздел, а не на зону. Придется выделять входную группу в отдельный раздел. Так то ничего особо страшного, но будет лишняя постановка на пульт, путаница в головах у операторов ПЦН.
3) Формирование сообщений ContactID в части зон.
Создал я раздел №1, назначил в него все 4 зоны прибора Астра-712 Pro. Ставлю на охрану, далее делаю сработку. Какую бы из зон прибора я не сработал - на пульт уходит сообщение "Тревога по зоне" раздел 1 зона 1. Как это понимать? Как я понял в качестве зоны передается адрес прибора на шине RS-485. Зачем так?
Я хочу видеть на пульте тревоги отдельно по каждой зоне. Чтобы получить на пульте приемлемую детализацию я должен буду создать 4 раздела, засунуть каждую зону в отдельный раздел и буду получать на пульт 4 постановки.
А если я прицеплю еще пару расширителей Астра-713, у которых по 8 зон у каждого, мне 20 разделов создавать? И 20 постановок получать на пульт? И 20 снятий?
В общем хотелось бы иметь возможность вручную назначать каждой зоне номер зоны ContactID. Так сделано например в Болиде.
Либо сделайте номера зон двузначными/трехзначными. Младший разряд - номер клеммы на приборе, старший разряд - номер прибора на шине. Например "Тревога зоны 36" будет значит тревогу по зоне 6 прибора с адресом 3.