Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

РПУ Астра-РИ-М (автономный режим), ложные срабатывания

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
РПУ Астра-РИ-М (автономный режим), ложные срабатывания, Определить проблемный датчик
Схема: РПУ Астра-РИ-М (+ датчики), "чужой" ПКП - Приток
Система работает, но происходят ложные срабатывания, нужно найти проблемный датчик.

В РПУ есть "Память тревоги" (в автономном режиме).
Смущает надпись в инструкции: Режим включается нажатием кнопки "Взятие" на РПДК.

Вопрос:
"Память тревоги" покажет проблемный датчик при "Взятии" с ПКП или необходимо приобрести РПДК?
(Для индикации будет использоваться выносной индикатор Астра-861)

PS: не инсталятор, пользователь. Инсталяторы уже "вынесли мозг" и сливаются
PPS: смущает, что "Астру-3321 - точечный магнитный" прилепили на железную дверь без выносного магнита.
Изменено: Евгений Лысковцев - 14.02.2015 03:46:53
А сколько датчиков? Самое простое и  дешёвое подключить Астру 822. А выходы реле подключить к Притоку. Предлагали здесь решения с перепрограммированием реле и выходов  ОК  РПУ. Сам я лично всегда ставил Астру 812,
Спасибо за совет,
4 датчика.
КПК выбирался, видимо, из-за совместимости с оборудованием/софтом на стороне пульта, замена на 812 не подходит.
822 - аналог РПУ-РИ-М, еще один приемник мне точно не нужет.
Буду эксперементировать, переигрывать схему.
Цитата
Евгений Лысковцев пишет:
822 - аналог РПУ-РИ-М, еще один приемник мне точно не нужет
Это не аналог,просто реле на 8 контактов. Подключается к РПУ
Самый простой способ выявить этот датчик - подключиться к РПУ с ноутбука с программой Монитор РПУ, ее можно скачать с сайта Теко http://www.teko.biz/support/programms/pc/
В ней все наглядно видно - и состояние РПУ и состояние датчиков. Не факт, что датчик подрабатывает, возможно это какая-то неисправность, или потеря связи.
Схема с релейным модулем 822 - классика жанра. Удобство в том, что можно развести события тревоги и события неисправностей на разные реле, тогда сразу будет понятно что это - тревога или неисправность.
Монитор РПУ, к сожалению, только текущий статус показывает, логи он не пишет.
Цитата

Схема с релейным модулем 822 - классика жанра. Удобство в том, что можно развести события тревоги и события неисправностей на разные реле, тогда сразу будет понятно что это - тревога или неисправность.
РПУ Астра-РИ-М, тоже позволяет развести тревоги/неисправности на разные реле, а также раскидать датчики по различным реле.

PS: Источник проблем не нашел, один датчик заменил, схему переиграл, месяц - полет нормальный.
Не совсем согласен,
РПУ Астра-РИ-М - похоже писали про устаревший РР периферийный. На нем 2 выходных реле.
К которым можно через P-CONF (предварительно сманипулировав перемычками на РПУ) подключить через юсб кабель ПК и сделать потом привязку извещателям к реле. Это если Вам нужна детализация как для двух шлейфов.
Можно проще - просто подключить выход с реле1 РПУ последовательно через оконечный резистор (номиналом для Притока) на вход ШС 1 Притока.
Наверное так и работает.

Ложные срабатывания успешно опредяются по истории событий - если РПУ перевести в расширенный режим перемычками. Подключить по линии расширения к Астра-812. Далее регистрация РПУ в Астра. И далее охранных безпроводных извещателей в рпу через меню астра.

И отлично в истории событий смотрится. Нажимается звездочка, 1, ОК. И далее выбрать можно все события.

Егор предложил вариант с реле на 8 контактов - это если вдруг нет ни астры 812, не ПК. И так опытным путем определяя на каком ШС сработало (выходы с реле на охранный прибор).

Тампер может срабатывать. Креплени е прибора проверять. Дырки на корпусе заклеивать. Зону обнаружения регулировать