Установлены Астра-РИ-М РПУ (режим автономный) в кол. 2х штук и к ним привязаны 3321 и 5121. Установлены подвальном помещении, глубина около 1,5 метров РПУ с внутренними антеннами. Извещатели стоят по периметру, вокруг подвала, на калитке дома, и в доме над подвалом. Расстояние до извещателей от 2х метров до 30 м (самый дальний). Проработав 1 Год и месяц  магнитокантактный извещатель стал "пропадать", то один то другой из самых дальних. Т.е. открывают входную калитку. а срабатывание на РПУ нет, иногда появлялось сообщение о вскрытие корпуса. Были заменены все элементы питания, глючные извещатели перенесены ближе и заменены на стабильные. Прошла неделя то же самое. Вскрыли проверил все ок. Оттянули пружинки собрали. Прошли ещё 1,5 недели. Дальний извещатель "потерялся", ситуация таже, начинаешь его разбирать, проверять магнит всё начинает работать опять.
1. Думал элементы питания - заменены всё повторяется.
2. Думал Извещатели - меняли всё то же самое.
3. Плохой приём - нет возможности перенести РПУ, а длинны кабеля не хватает для поднятия антенны из подвала.
4. С Извещателями движения такого не происходит, был один глюк. Один сработал, при том что сенсор был закрыт плотной бумагой.

Сам вопрос, на сколько можно удлинить кабель, антенны. Да резонансная, но что поделаешь, нужно выносить!!! Может тогда 433 внешнюю - штырь.
И если не поможет, что можно проверить?

Из вредных условий. Рядом есть огромная стройка кучи домов, началась как раз летом. И так же присутствует в паре км военная часть, с полями антенн. Рядом в подвале три стаба, каждый на свою фазу, один прямой ИБП, автоматика от насосов и котел с проходными насосами, думаю они тоже свою лепту несут, в 3х метрах но повыше в соседней комнате стоит дизель гена, в бай пасе. Стены подвала железобетон наливной, антенны смотрят через окошко из подвала, но закрытое металл ставней.

Странно, то что все работало и на голом месте такие неприятности стали вылазить.
Начну с того, что нельзя:
-Радиоканальные извещатели Астра нельзя устаноавливать вне помещений, а у вас это периметр, калитка.
-Очень неудачное размещение РПУ в подвале, когда все извещатели вне подвала.
При анализе Вы забываете про среду распространения радиоволн. У вас это самое плохое стены подвала, естественно они сырые и чем сырее, тем они глухие для прохождения радиолволн. Здесь УЖЕ имеем блокировку радиоприемного устройства. Извещатели на улице и наверно между извещателем и РПУ есть деревья и еще какая-то растительность. Тем более неожиданно наступило лето и распустились листья, да еще деревья растут в высоту. Это тоже очень большая преграда для распространения радиоволн, вплоть до полной блокировки.
В системе Астра-РИ-М есть очень хороший сервис, измерение уровня сигнала от извещателей (* 3 ОК, мы рекомендуем для поддержания устойчивой связи уровень сигнала не ниже 6-8 ед. по 13 бальной шкале), но это возможно только при применении ППКОП Астра-812 или Астра-812М. Вообще-то система без ППКОП, это не система.
Такой возможности для проверки у Вас нет, поэтому Вы действуете в слепую.
Есть еще один способ анализа наличия связи. Это использовать программу "Monitor RPU" http://teko.biz/upload/po/pc/Monitor-RPU-v1_0-setup.zip, который позволяет в режиме онлайн видет есть связь с извещателем или нет, но уровень сигнала он не показывает.

Теперь, как решить проблему с хорошей связь. РПУ с версии dv10_2 и выше в автономном режиме поддерживают ретрансляцию (РТР). Один РПУ поддерживает до 4-х ретрансляторов. Но общая емкость РПУ не меняется, 48 РПД, включая РТР. Установить хотя бы один РТР  в доме по выше(не в подвале и не на чердаке с металлическим покрытием), который и будет обеспечивать устойчивую связь. Это намного эффективный способ, чем удлинять кабель антенны. Специально для таких случаев год назад ввели поддержку РТР для РПУ в автономном режиме работы.

Есть какие -то не понятные события от РПУ (глю п.4), это возможно только при перезагруке РПУ (сбой по питанию), тогда он вытаскивает события из буфера. Проверьте АКБ источника питания и источник питания надо качественный, СКАТ-ы (импульсные) страдают такой проблемой.
Спасибо. Деревьев нет, двор пустой. Извещатели стоят в корпусах ip 66, внутри защищены knauf поли.... Буду думать поднимать блок выше из подвала. Монитор качнул, посмотрю. Изначально и предлагал строить на 812 , но экономия ))), а теперь пинают сами же.

Тогда вопрос, если поднять РПУ, что нужно еще докупить, чтобы транслировать извещения в GSM на телефон хозяина, плюс необходимо подключиться к вневедомственной охране.

Буду благодарен за подсказку. Запутался
Изменено: Валерий - 26.06.2012 16:07:42
Конечно всегда  ставил Астру 812, дальше ставил Астру 822 , потом Приму 3а, т.к в области ОВО использует Атлас 20. Для передачи СМС хозяину Астра 882. На РПУ использовал антенну 34 см. Потом отрезал по 1см, при этом смотрел на Астре 812 уровень сигнала на всех датчиках. добивался максимального уровня одновременно на всех датчиках