Открытый,на улице рынок. 115 помещений-20 футовых контейнеров,115 радиоканальных дымовых датчиков,Астра-812,3 зоны,3 РТР,1 (ИЛИ 3 ???) РПУ, 3 МРО.
Будет ли всё это работать?
ВОпросы:
1.Сколько РПУ нужно 1 или 3,если 3 РПР?
2.Каким образом сделать оповещение - СЗО,сирена,голосовое?
Спасибо за помощь.
Ошибка!1....если 3 РТР.
Можно, но с оговорками.
1. Один РПУ поддерживает до 4-х РТР и всего 48 датчиков в автономном режиме, в расширенном режиме при работе с ППКОП Астра-812 до 192 датчиков.
Контейнеры наверно железные и зимой будет холодно. Тогда радиоканальные дымники Астра-421РК нельзя ставить. Во первых зимой батарейки замерзнут и не будут отдавать ток, во вторых связи не будет, если внутрь железного контейнера ставить. Надо ставить РПД Астра-РИ в режиме пожарного извещателя с внешим питанием 12 В и проводными датчиком дыма. Антенну РПД тоже придется вынести за контейнер.
Оповещение (звуковое и световое) можно организовать используя выходы ОС1 и ОС2 ППКОП. Они специально для этого и сделаны. Использовать светозвуковой оповещатель Астра-10 исп.3.
Как настроить систему пошагово описано в прилагаемой инструкции к ППКОП Астра-812.