Астра 712/1, пожарный ШС, режим двойной сработки
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в подборке резисторов для ДИП 212-141 в режиме двойной сработки, пробовал от 1 до 3 КОМ.  Сам ппкоп программировался с использованием Астра 982 и ПО с Вашего сайта.
Расчет шлейфа сигнализации должен осуществляться исходя из параметров самого ШС, а они следующие:
при пожарном с двойной сработкой
норма от 3 до 5 кОм
нарушение от 0 до 1, 5 или от 5 до 12 кОМ
внимание от 1,5 до 3 кОм
неисправность более 12 кОм
Исходя из этих параметров нужно выбрать правильный номинал дополнительного резистора, который устанавливается последовательно с каждым извещателем. Номинал оконечного резистора выбирается исходя из количества извещателей в ШС.
Как измерить сопротивление шлейфа под напряжением?

Укажите напряжение на контактак ШС прибора для разных состояний - норма, нарушение, внимание, неисправность.
В ШС установлены ИП-212-3СУ с доп.резисторами 2.2 кОм.
Астра-712/4 запрограммирована на двойную сработку.
При сработке одного извещателя сразу переходит в режим ПОЖАР, реле размыкается.
Уточните, пожалуйста, в каком положении у Вас перемычка F7, после программирования через ПК?
На верхних двух штырях
Перемычка F7 после программирования через ПК должна быть снята полностью. В этом случае прибор будет брать конфигурацию из памяти прибора, где Вы установили двойную сработку ШС.
все верно - перемычка снята, при установленной ПКП не работеат! (просто запамятовал)
при указанных параметрах сразу уходит в Пожар
Это говорит о том, что номинал дополнительного сопротивления выбран неверно. Сопротивление ШС в норме находится в границе Пожара. Как рекомендация уменьшить номинал до 1,2 - 1,5 к Ом.