Добрый день!
Подскажите, пожалуйста варианты борьбы с такой проблемой:
имеется прибор "Астра 712/4", в инструкции к которому указано, что максимальный ток для одного ШС - 3мА. Также имеются датчики "РУБЕЖ ИП 212/101-45М-А2" с потребляеиыи в дежурном режиме током - 0.095мА.
При установке 12 датчиков и подборе резистора таким образом, чтобы общее сопротивление было примерно 3,3 кОм - все работает отлично. При установке 13-го датчика система работать отказывается, выдавая сигнал "нарушение". Потребляемый всеми датчиками ток меньше заявленного максимального для прибора, сопротивление шлейфа - от 3 до 4 кОм. Где могут быть подводные камни?
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста варианты борьбы с такой проблемой:
имеется прибор "Астра 712/4", в инструкции к которому указано, что максимальный ток для одного ШС - 3мА. Также имеются датчики "РУБЕЖ ИП 212/101-45М-А2" с потребляеиыи в дежурном режиме током - 0.095мА.
При установке 12 датчиков и подборе резистора таким образом, чтобы общее сопротивление было примерно 3,3 кОм - все работает отлично. При установке 13-го датчика система работать отказывается, выдавая сигнал "нарушение". Потребляемый всеми датчиками ток меньше заявленного максимального для прибора, сопротивление шлейфа - от 3 до 4 кОм. Где могут быть подводные камни?