Как запрограммировать в Астра 8945PRO шлейф Z2 чтоб подключить туда пожарные датчики (какой ставить режим технологический или программируемый), и чтоб после сработки выдвался сигнал на беспроводные Табло "ВЫход" Спасибо заранее
09.06.2016 16:15:56
Как запрограммировать в Астра 8945PRO шлейф Z2 чтоб подключить туда пожарные датчики (какой ставить режим технологический или программируемый), и чтоб после сработки выдвался сигнал на беспроводные Табло "ВЫход" Спасибо заранее
|
|
|
|
15.06.2016 10:04:48
Здравствуйте, Алмаз.
Данный вход может использоваться лишь в качестве охранного, либо технологического. В качестве пожарного входа для подключения пожарных извещателей его использовать нельзя. Данные входы не обеспечивают питания извещателей. Для пожарных извещателей Вам необходимо докупить специальный проводной расширитель Астра-713 (8 полноценных шлейфов сигнализации на каждом). Данный расширитель подключается к ПКП по интерфейсу RS-485. |
||||
|
|
|||
|