Здравствуйте. Раньше не работал с данной системой, изучил мануалы, но хотел затвердиться с выбором.

Имеется комплекс зданий на территории.

Одно большое 4х этажное здание и 6 отдельностоящих строений 2-4 этажа.

В большом здании предполагаю порядка 2500 радиоустройств пожарной сигнализации и СОУЭ 3го типа,

В каждом отдельностоящем здании - не более 100 радио устройств.

Предполагаю в каждом здании централь 8945, в большом здании - две централи 8945 (одна на левый корпус, одна на правый корпус, расширители по этажам связанные с централью ро rs-485. Друг с другом эти две централи связаны по сухим контактам для запуска оповещения во всем здании - левом и правом корпусах).

Централи со всех зданий по ТСР связаны с АРМ на базе ПЭВМ.

Прошу подсказать возможно ли такое построение в Астре и расчитан ли на такое количество централей и радиоустройств АРМ?
Добрый день. Вообще, все это реализуемо на систем Астра-Zитадель. Единственный момент: сейчас у нас не существует такого АРМа, чтобы связать несколько централей вместе. Для этого можете воспользоваться сторонними системами, например УОП-4 GSM, производства Проксимы.
Цитата
Омни пишет:
Здравствуйте. Раньше не работал с данной системой, изучил мануалы, но хотел затвердиться с выбором.



Имеется комплекс зданий на территории.



Одно большое 4х этажное здание и 6 отдельностоящих строений 2-4 этажа.



В большом здании предполагаю порядка 2500 радиоустройств пожарной сигнализации и СОУЭ 3го типа,



В каждом отдельностоящем здании - не более 100 радио устройств.



Предполагаю в каждом здании централь 8945, в большом здании - две централи 8945 (одна на левый корпус, одна на правый корпус, расширители по этажам связанные с централью ро rs-485. Друг с другом эти две централи связаны по сухим контактам для запуска оповещения во всем здании - левом и правом корпусах).



Централи со всех зданий по ТСР связаны с АРМ на базе ПЭВМ.



Прошу подсказать возможно ли такое построение в Астре и расчитан ли на такое количество централей и радиоустройств АРМ?
СОУЭ не советую делать радиомодулями в большом здании. Придется ставить в каждое помещение (слабое звуковое давление) дорого выходит. Если только в коридорах, пожарник с шумомером забракует, пройденный этап. Просто совет, ни вкоем случае не отговариваю пользоваться продукцией Zитадель.