Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Лазерный пульт

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Лазерный пульт, Вопрос по теме
Лазерный пульт "Астра-942" не запускает регистрацию радиоустройств в сети и при попытке выполнить "тестовый пожар" извещатель переходит в состояние "тревога" но ППКОП не реагирует. (смотрю в "состоянии р\устройств"), в чем может быть причина?
На самом деле здесь есть доля недосказанностей, разобрать которые можно последовательно ответив на более простые расчлененные вопросы:
1. «Лазерный пульт "Астра-942" не запускает регистрацию радиоустройств».  Запуск невозможен на основании того, что радиоустройство уже зарегистрировано, видит своего «координатора», и наверняка нет индикации «нет сети» (двойные вспышки белым цветом). Об этом есть предупреждение на стр. 24 «Инструкции быстрого старта».
2. «при попытке выполнить "тестовый пожар" извещатель переходит в состояние "тревога" но ППКОП не реагирует. (смотрю в "состоянии р\устройств")»  - из этого следует, что извещатель в самом начале настроечных работ с системой был благополучно зарегистрирован, но в силу каких-то причин доставка извещений с него на координатор не производится. В таком состоянии необходимым действием является не проведение теста с помощью кнопки «ТЕСТ» от ЛП, а проведение процедуры «оптимизации радиосети» нажатием средней кнопки пульта. После чего извещатель должен выполнить процедуру переприсоединения к радиосети, по результатам которой в течении не более 2-х установленных в радиосети периодов контроля должна быть либо восстановлена радиосвязь с извещателем, либо сформулировано извещение «нет сети» на индикатор извещателя, и вместо уровня качества связи должно появиться сообщение «НС» в режиме просмотра состояния радиоустройств в меню прибора.
Здесь уместен встречный вопрос: «А что показывает ППКОП по уровню качества связи с этим конкретным извещателем? Какие цифры в статистике нескольких обновлений?»
3. Далее при ответе на встречный вопрос ситуация может иметь 2 исхода:
- допустим  ответ – уровень сигнала «1-а перемежается с редкой 2-кой». Тогда причиной недоставки сообщений может быть недостаточность потенциала в радиоканале в направлении от извещателя до родительского устройства, с которым он работает (РТМ или сам координатор в ППКОП). При этом могут недоставляться не только тестовые сработки, но сигналы вскрытия. В таком случае процедура «оптимизации радиосети» второй кнопкой ЛП должна помочь, так как извещатель попытается найти альтернативу, если только не сэкономили на РТМ-ах. Если маршрут единственный – то придется просто добавлять РТМ;
- допустим ответ – «от уверенной 2-ки до 8-ки», а тестовый сигнал не проходит, и сигнала вскрытия тоже нет. В этом случае рекомендуется выполнить сброс питания извещателя с обязательной переполюсовкой батарей на 1-2 секунды. Таким приемом будет полностью исключена вероятность какого-то программного «зависания» извещателя.
Вопрос по брелку, при проверке нижней кнопкой пульта направив лазер на индикатор пожарного извещателя что должно произойти? Почему не происходит тревога? Как добиться тревоги без задымления?
Нижняя кнопка лазерного пульта Астра-942 предназначена для регистрации радиоустройств системы Астра-Zитадель в радиосети. Тестирование извещателя проводится верхней (красной) кнопкой. Тестирование так же может быть запущено из Меню инженера пункт Тест ИП. Из Меню можно запустить тестирование группы извещателей. Результаты тестирования заносятся в Журнал.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)