Не правильная работа реле а812 и проблема с а822, Купили на коттедж, а теперь проблема!
Вообщем монтируем коттедж. На него купили пкп а812 приёмник Астра ри рпу, 24 радиоканальных датчика 11 объёмников, 12 дрс, 1 смк.

Извещения передаются на ПЦО по радиоконалу Передатчиком Омега, у передатчика 7 зон, 2 заняты тревожная кнопка и входная группа. Передатчик ставится в охрану ключами тач мемори с улицы у входа. Астра РИ+Астра 812 по проекту работают только как радиоудлинитель шлейфов. Прибор в охрану должен вставать автоматически, а усс подключена к передатчику, как только все реле замкнулись передатчик встаёт в охрану. У него на каждый ключ тач мемори свой сигнал на пцо и видно, кто когда каким ключём поставил...так хочет хозяин, к нему приходит с пцо смс что поставили и кто поставил.

По проекту планировалось разбить радиокональную часть сигнализации на 5 зон, через блок выносных реле а822. Все зоны в круглосуточной охране, т.е. сработал любой из датчиков раздела реле размыкается, при восстановлении реле замыкается.

Вообщем сегодня начал всё это настраивать в офисе. А822 отказалась работать с пкп астра 812! Светодиод мигал раз в секунду индицируя отсутствие связи! После бесплотных мучений выяснил, что что-то нужно перепрограммировать с ПК(скорость обмена!), разъёма USB нет, нужен какой-то хитрый программатор, который фиг кто в глаза видал, в магазине округлили глаза! Первый раз слышат. И ничем помочь не могут. Запрограммировал извещатели в рпу и распределил по разделам.

Ладно! Решил задействовать 4-ре выхода А812, два реле, а два с открытым коллектором. Благо они на минус замыкаются, то что надо! Объединяю разделы второго этажа в один, бог с ним...пожертвую, через 2-ой этаж врятли полезут. Ставлю разделы круглосуточными. Назначаю реле соотв. разделы. Ставлю в свойствах реле размыкатся на макс(бескон. помоему) при событиях. Тревога. Вскрытие. И ставлю галку напротив снятие\постановка общее. И реле вообще никакой активности не проявляют. После долгих умоблудий, задал пароль постановки\снятия и прибор ожил, хотя пароль не спросил ни разу. Реле начали проявлять активность. НО! Первые два реле ведут себя, как положенно! При срабтоке любого из извещателей реле размыкается при восстановленни замыкается, если вскрыть корпус извещателя - размыкается и не замыкается пока не закроешь. А вот реле с открытым коллектором ни 1 ни 2-ое не хотят работать! При сработке любого извещателя сигнал "-" не пропадает, а пропадает только если вскрыть корпус извещателей, второй выход вообще никакой активности не проявляет, а проявил только тогда, когда сняли крышку с извещателя вообще не относящегося к этому реле и его разделам.

Настройки реле идентичны настройкам выходов с открытым коллектором.Проверял очень много раз!

Не понятно как это хозяйство всё работает, программирование реле через чур замудрёное и не понятно вообще когда оно размыкается, а когда замыкается! И при каком событии, как себя ведёт. Сначало при сработке реле размыкалось, но потом не замыкалось, потом размыкалось однократно, но при повторной сработке вообще не размыкалось. Вот это сигнализация! Методом тыка и с сотого перепрограмирования нашёл правильную комбинацию из событий и свойств реле.

Прорамма сырая. При повторном чтении активизируются серые поля. Постоянно записывает настройки, хотя тока записывал, задолбало это сообщение. В приборе а812 при сработке раздела и размыкании реле при просмотре состояния разделов, раздел взят!!!"В", а он в тревоге и реле разомкнуто! Приедешь так посмотреть вечерком почему не встаёт на охрану не зная этого прикола...

В РПИ и А 812 юсб интерфейс, а в блоке выносных реле какой-то программатор нужен...Это наверное прикол такой?!

Вопрос у меня один! Как заставить корректно работать вывода с открытым коллектором?
Изменено: Дмитрий К - 22.03.2012 20:18:05
Ну что можно сказать, Вы хороший тестровщик. Но если бы выполняли все действия, как описано в прилагаемой к Астра-812 "Инструкции быстрого запуска" проблем бы не было. Там все описано пошагого и оговорено. В том числе и про автомат защщиты от ошибок.
Режимы выходов Вам нужно выбрать стандартные "ПЦН Тревога". Специальный режим на то он и специальный, чтобы подбирать. И в версиях ниже 3_11_1 некоторые настройки в специальном режиме работали не корректно.
Программа сам никогда не записывает настройки, только считывает при подключении к прибору и это правильно. Иначе многие не считывая настройки с прибора вносят изменения и записывают в прибор. А это приводит к обрушению системы, потому что удаляются РПУ и все зарегистрированные извещатели. Сделано для обхода возможной ошибки инсталлятора.
На самом деле система очень гибкая для настройщика и позволяет решать любые задачи, вплоть до телеметрии. На самом деле только впервый раз тяжело, когда знаешь систему  все очень просто. Программа настройки Pconf-R тоже очень гибкий инструмент. Позволяет собрать систему, имея резервные копий регистрации и файлы настроек даже старых систем на базе новых приборов, без перерегистрации радиоустройств. А это согласитеь самая трудоемкая работа при восстановлении уже смонтированной системы.
С интерфейсами конечно Да, так сложилось, модуль реле сделан еще тогда, когда  USB  еще не было.
По выходам. Желательно выбрать стандартный режим реле "ПЦН Тревога". Если ПО прибора ниже версии 3_11_1, то обязательно обновить, без зщаписи заводских настроек.
Более правильным будет обновление с записью заводских настроек и восстановление через резервные копии. Конечно для этого предварительно надо снятьрезервные копии регистрации с РПУ, Астра-812 и настройки с Астра-812.
Три года назад работал в другой охранной организации, там под охрану брали очень много квартир в престижном районе и этой системы я поставил очень много. Восновном до 10 датчиков. Тогда никаких прпограмматоров не применял, программировал с панели а812 и никогда, при грамотной настройке и монтаже, проблем не возникало. Ни с работой ни с настройкой.

В нынешней организации квартиры не охраняем, а коттеджи монтируем ещё на период сторительства проводной сигнализацией.

Поэтому этой системы практически не ставили...

Под хорошим впечатлением от системы в прошлом, закупил её сейчас.

Сегодня выходы с открытым коллектором так и не заработали как надо! Всё настроено идентично, но именно эти выходы не работают. Извещение о тревоге этими выводами не формируется. Только вскрытие.
Версия а812 3_11_1
Сохраняю в программе настройки в прибор, жму закрыть вылетает сообщение хотите сохранить?, а ведь тока сохранял, потом сохраняет...  а потом опять сообщение точно хотите выйти? банк что ли? валютные операции? или полное форматирование прибора? очень раздражает, когда программируешь 100 раз. Неужели нельзя сделать так: Если тока сохранял или не вносил изменений, то программа закрывается сразу...если изменения не сохранены, тогда сообщать.

У сотрудника в одном магазине нашли комовский программатор для а822...обещались помочь.
Покачто свалил все разделы на первые два реле и отправил монтажников на объект. Пусть работают.
В понедельник поеду пробовать менять скорость обмена с программатора.
Пробовал настроить три реле РПУ, что-то то же ничего не работает толком.

PS: Недавно ставили стрельца, задача интерестная... квартира и выход на чердак должны ставиться по раздельности, а усс или стм выводить нельзя - дорогой ремонт. У передатчика 4 входа. 1-ый вход тревога квартиры. Размыкается только когда квартира сработала. 2-ой постановка\снятие квартиры. Вторая пара входов нилентична первой, но на чердак. Стрелец с его двухсторонними брелками встал отлично и настроился без проблем.
PS: Практически всё оборудование ставим астра, от извещателей до приборов и тревожных кнопок. Приемлимые цены и стабильная работа, простота настройки. Не плохо бы тестировать ПО, а потом уже продавать, ведь система идет комплексом и составляется из отдельных модулей, которые покупаются разом и должны быть 100% совместимы.
Изменено: Дмитрий К - 23.03.2012 16:21:40
Версия а812 3_11_1
Все проверил, работает как часы. Сначала поставил режим всем выходам "ПЦН тревога", затем в режиме специальный добавил еще вскрытие (оборудование) и вскрытие (раздел) как у Вас.
Можно использовать стандартный режим "ПЦН тревога", а если хочется обрабатывать еще вскрытие поставить статус извещениям вскрытие: треога. Делается в меню Настр. разделов - 7.Статус извещ.

Сохраняю в программе настройки в прибор, жму закрыть вылетает сообщение хотите сохранить?, а ведь тока сохранял, потом сохраняет... а потом опять сообщение точно хотите выйти? банк что ли? валютные операции? или полное форматирование прибора?
Вы не сохраняли, а записывали настройки в прибор, а предлагает сохранить файл настройки в компьютере. На случай, если прибор выйдет из строя, где возьмете настройки? Всегда забывают это делать, Вы то сохраняете, только не поняли куда. У компьтера памяти много, не заржавеет.
С выходом тоже... только набираешь настройки и жмак по привычке на выход шаловливыми ручками и все набирать сначала, а настройки то в прибор не залил. Лишний раз спросить, не помешает.

Выходы РПУ тоже работают как часы, только надо использовать версию не ниже 10_5. Там разыгран уже любой каприз. Вы наверно ставите взаимоисключающие настройки. Есть три таких случая:
1. Время замыкания не равно нулю, время размыкания равно нулю, длительность извещения постоянна или равна нулю: при отработке извещения выход должен замкнуться на заданное время один раз.
2. Время замыкания равно нулю, время размыкания не равно нулю, длительность извещения постоянна или равна нулю: при отработке извещения выход должен разомкнуться на заданное время один раз.
3. Время замыкания не равно нулю, время размыкания не равно нулю, длительность извещения равна нулю: при отработке извещения выход должен разомкнуться на заданное время один раз, если он не инверсный или замкнуться на заданное время один раз, если он инверсный.

Про Стрельца. Вы первый, кто на нашем сайте его похвалил. Там тоже хватает заморочек, не все так гладко.
С модулем реле такая ситуация. Он без настройки подключаетсся к РПУ РИ в автономном режиме сразу,а в РИ-М надо скорость поднять.Вот и вопрос, кого выбрать: РИ или РИ-М. Поднимем в заводских настройках скорость, любители РИ завоют. Что прикажете делать? Здесь как раз и встаем перед обеспечением совместимости старых приборов и новых.
Все течет все изменяется. Была скорость 1200, подняли до 4800. Но очень много установленных систем, которые работают на скорости 1200. Вот надо заменить там модуль реле, они начнут плеваться, что надо скорость понизить, да еще через компьютер.
Да. Проблему надо разруливать, надо PnP, наверно самое оптимальное. Осталось только прибор научить.
Сегодня запрограммировали А822, снячало что-то тоже работал не адекватно...потом переподключился и выставил всем реле пцн тревога и всё заработало без проблем... отдал монтажникам.

Теперь итоги для моего частного случая работы реле в круглосуточном режиме и отражающих состояние разделов:

1. Понятно, несовместимость А822 и А812...понимаю, что замена пик на атмела с усб это тяжело и ,вероятно, удорожит прибор...поэтому для решения проблем совместимости можно было реализовать в пик контроллере простой алгоритм, а именно: пробуем подключиться на 1200бод несколько попыток...неудача, соединяемся на 4800бод, неудача индицируем разрыв связи диодом...можно даже в момент подключения индикатором быстро мигать ну или типо того, для индикации....

2. На приборе А812 при сработке раздела в круглосуточном режиме не видно, при нажатии на кнопку # отражается, что все разделы взяты "В"... а как быстро посмотреть какой в тревоге? Или с датчика соскочила крышка, как быстро узнать? Или батарейка села...
Неплохо было бы информотивнее отражать состоянии разделов, В-взят, Г-готов, Т-тревога, при севшей батарее в одном из датчиков в разделе перемаргивать состояние раздела (В Г Т) и Б(бат) например, при вскрытии, перемаргивать с П -проникновение ну или что-то типо того. Р - разрыв связи с одним из датчиков раздела.

Этот вопрос вызвал негодование монтажников, которые будут это всё обслуживать.

3. Очень интерестная логика работы круглосуточных разделов: пока не добавишь пароль нифига не возмётся. Статус "Г" и реле разомкнуто. ИМХО Надо хотя бы в фак добавить или в книжку.

4. Не корректная работа реле с открытым коллектором в А812 в моём случае. Попробуйте проверьте их. Ведь всё вышеописанное о режимах относилось к ним, а рпу сильно и не пробовал настроить, поэтому и не разбирался особо.

5. ИМХО куда бы эти сообщения и что не сохраняли, но докучают они.

Надеюсь надёжность новой системы не изменилась и всё это будет работать так же хорошо, как и раньше.

Огромное спасибо за ваши ответы.

Стрелец кстати стоит уже пол года и проблем не доставляет. Хотя я то же слышал очень много про него плохого.
Изменено: Дмитрий К - 26.03.2012 18:37:55
Ответ на п.2.
По # показывается состояние разделов. Определяем номер раздела и смотрим этот раздел по * 2 ОК (по разделам)  или сразу по датчикам с полной детализацией по * 3 ОК. Все инструменты есть, только надо ими уметь пользоваться. Но мы пошли дальше, в очередной версии на ЖКИ без нажатия на # можно будет видеть состояние разделов, и при разряде батареи на извещателе, на ЖКИ будет выходить значок разряда батарейки, с указанием номера РПД. И будет висеть, пока не заменить батарейку на новую.

Ответ на п.3.
Все есть в РЭ, а сделано для защиты от ошибки инсталлятора. Для круглосуточных разделов не назначали коды. Да, система работала, но нельзя снять тревожное событие, тоже нашли способ, выключали и включали систему. Но не хотят современные инсталляторы читать мануал, вот и приходиться вводить защиту от ошибок и это правильно.

Ответ на п.4.
Исправлено в следующей версии, скоро пойдет в серию.

Ответ на п.5.
Справедливо, пересмотрим.

Система постоянно развивается, конечно не обходиться без ошибок, тем более некоторые проявляются только со временем.
Спасибо за Ваше понимание  и замечания.
Изменено: Николай - 31.08.2012 09:10:45