Астра 812 и РПУ Астра Ри, Не регестрирует
Здравствуйте, уважаемые форумчане. С радиоканальной системой работаю впервые.
Проблема вот чем. Имеется ППКОП АСтра 812 , с прошивкой 812-ev3_11_1, И РПУ Астра-РИ (RI-RPU-cv8_3). ПРи комутации РПу и Астра 812, по Lan, регистрация на Астре не проходит , пишет "нет ответа от РПУ1". Подскажите пожалуйста что не так делаю.

Здравствуйте, Кирилл!
Для начала нужно определиться, какую систему строите: Астра-РИ (СПИ с охраняемых объектов на удаленный пост охраны до 2,5 км) или Астра-РИ-М (объектовую РК систему с беспроводными датчиками).
Если Астра-РИ, то нужно сменить программное обеспечение на Астра-812 на версию 812-ev5_6_1  с помощью программы Pconf-R, размещается на сайте в разделе "Программное обеспечение для компьютера" и скачивается бесплатно.
Если Астра-РИ-М, то нужно поменять РПУ на РПУ Астра-РИ-М (RIM-RPU-dv10_x).
Спасибо большое за понятный и развернутый ответ.
Здравствуйте. Ситуация аналогичная, все те же девайсы, те же прошивки. Строю систему Астра-РИ. Перешил Астру-812 на ev5_6_1
. Даже после прошивки ,при регистрации ППКОП не видит РПУ. В чем может быть проблема?
Возможно, скорость работы по линии расширения разная, нужно выровнять. Для скорости 4800 бод на РПУ нужно поставить F1, F2. А на А-812 скорость выставляется в Меню из пункта "Конфигурирование прибора\ 4 Скорость обмена". Цифра "1" будет означать 4800 бод. А еще на РПУ должна стоять перемычка на F9, двух левых штырях.
Премного благодарен за своевременную помощь, решающей оказалась информация о перемычках, в мануале кстати указано что они должны стоять на правых штырях. Причем заработала система только после замены РПУ на новую, с первой я бодался неделю, так ума и не дал, при том что платформы и прошивки у них одинаковые.
Здравствуйте. Даже после прошивки ,при регистрации ППКОП не видит РПУ. На РПУ  и на А-812 скорость 4800 бод. Система Астра-РИ. РПУ версия RI-RPU-cv8_3
Здравствуйте, Евгений.
Посмотрите в каком положении на РПУ находится перемычка F5. Она должна быть замкнута, выбран режим "Ведомый", т.к. Астра-812 является ведущим устройством.