Добрый день!
Имеется пульт Астра 812, РПУ Астра РИ-М – 4 шт.  и около 90 РПД Астра РИ. Каждый РПД размещен на отдельном объекте.
Все вновь зарегистрированные РПД автоматически добавляются во 2-ой пожарный раздел. Бывает так, что некоторые объекты обесточиваются и ПС в этих домиках не работает. В таком случае раздел не перепоставить и пульт не выдает тревожные сообщения от остальных объектов. Максимальное количество разделов 48. Этого не хватает на все 80 объектов. Подскажите, как можно выйти из этой ситуации?
Спасибо за помощь!
В свойствах раздела "Частичное взятие" разрешено?
Астра 812 не мультиобъектовый прибор, он контролирует одну систему ПС одного объекта. Поэтому правильного решения ваша задача не имеет. Можно, конечно, попытаться "размазать" все РПД по 48ми разделам и сделать привязки разных разделов к разным реле, но 48 реле вы активировать не сможете (максимум 16 с применением дополнительных блоков реле Астра-822), а на 90 тем более даже количества разделов не хватит.
Правильно сделать так: установить на каждом объекте свою отдельную объектовую ПС, подключить к ней передатчик Астра-РИ РПД, вместо приемника Астра-РИ-М РПУ на посту охраны применить АСтра-РИ РПУ и наконец перепрошить АСтра-812 в систему Астра-РИ. Короче говоря, нужна система Астра-РИ.