Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Проверка радиоканальных извещателей!

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Проверка радиоканальных извещателей!
Здравствуйте,у нас много квартир на охране,где установлены Астра- РИ- М РПУ,в автономном режиме,подскажите пожалуйста,можно ли проверить РПДИ прибором Астра-812,привезя его с собой?При подключении Астра-812 к  Астра- РИ- М РПУ,прибор выдает нет зарегистрированных извещателей и рпу,при регистрации рпу в приборе,видим только состояние рпу,как проверить состояние извещателей,не перерегистрируя их (рпу в автономном режиме,РПДИ зарегестрированы в нем).
Эта проблема для Вас решена 1,5 года назад.
1. Для просмотра состояния использовать программу Monitor-RPU (подключается к интерфейсу LIN РПУ модулем сопряжения Астра-982 или Астра-983),  показывает состояние каждого зарегистрированного извещателя с детализацией по событиям в режиме online. Также в режиме online можно контролировать процесс регистрации извещателей. При применении резервной копии регистрации (считывается  программой  Pconf-R только из РПУ с USB разъемом) будет показывать тип каждого извещателя.
2. Кроме того, теперь из РПУ (только с USB разъемом) можно удалять извещатели выборочно, с помощью программы Pconf-R, меню "Настройка прибора" - "Удаление извещателей". Меню появляется только при подключенном  к компьютеру РПУ.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)