в наличии имеется Астра РПУ- РИ-М +блок индикации+модуль реле(8 реле) + 6 охранных извещателей......можно ли данную систему запустить без Астра 812? или запрограммировать релейный модуль с помощью А812, а производить монтаж без нее (необходимо разделить каждый извещатель в "свое" реле
Да, конечно, настройка данной системы производится без Астра-812. 1 шаг - регистрация извещателей в памяти РПУ с помощью перемычек и кнопки вскрытия РПУ. Методика указана в прилагаемом руководстве по эксплуатации. Нужно смотреть раздел для автономного режима работы РПУ. 2 шаг - настройка релейного модуля Астра-822. Производится один на один с компьютером с помощью программы Pconf-82x http://www.teko.biz/upload/po/pc/Pconf-82x-v2_0.zip . Для подключения к ПК потребуется модуль сопряжения Астра-983 (к USB-порту) либо Астра-982 (к СОМ-порту). На модуле реле нужно обязательно установить скорость работы 4800 бит/с. 3 шаг - монтаж.