Имеем следующее:
1. Астра-812
2. Астра-РИ-М РПУ
3. Астра-3321
4. Астра-5131(3 шт.)

Регистрирую Астра-3321 и 3 шт. Астра-5131.
Астра-3321 присвоен  раздел №1. (вх. дверь)
Астра-5131 присвоен  раздел №2. (зал)
Астра-5131 присвоен  раздел №3. (спальня)
Астра-5131 присвоен  раздел №4. (детская)
Разделы делаю круглосуточными и с автовзятием.
Привязки реле:
Реле №1 – раздел №1
Реле №2 – раздел №2, №3, №4.
Режим реле: ПЦН
Задержки на вход и выход по разделам №1 и №2 по нолям.
Выходы реле подключаются к ППК с выходом на ПЦО.

Проблема: при тревоге реле №2 размыкается, потом раздел автовзятием берется под охрану, но реле не замыкается.
Реле замыкается только после ввода кода пользователя или входа и выхода из меню инженера.
Реле №1 работает нормально.
Если все три Астра-5131 сделать в один раздел (но это не устраивает нас), то реле, после автовзятия раздела,  замыкается.

Решили разобраться.
Взяли точно такое же оборудование и собрали на столе.
Запрограммировали, как описано выше.
Астра-812(ev3_10_2).
Реле работает, размыкается и замыкается :)
Перепрошили Астра-812 на свежую ev3_10_3 прошивку.
Реле замыкаться при автовзятии перестало. :(   Залили прошивку ту, что была, не помогло. :cry:  Перепробовали все прошивки. :evil:
Нормально реле работает только с прошивкой ev3_10_0.  :o  

По подобной схеме у нас охраняется сотни квартир и коттеджей.
Такая проблема выявилась в третий раз, за последние три месяца.
Что теперь делать с этим 812  :?:
у меня была такая ситуация! Так и пришлось брать и снимать кодами! Проблем с зависанием 812 много у вас? как лечите?
Привет всем.
Сам пока не работал с Астра 812М, но собираемся таунхаус оборудовать.
Но вообще -то интересно: ты делаешь ОХРАНКУ с автовзятием!!Зашёл вор  -она сработала и опять что ли встала? Смысл такой охраны? Может релюшки то и правильно работают  -пока хозяин не снимет и не поставит сам  -ни-ни.
Да дело не в этом. Как с "круглосуточной охраной". Только через нее у меня решилась такая проблема.
Цитата
Борис пишет:
Привет всем.
Сам пока не работал с Астра 812М, но собираемся таунхаус оборудовать.
Но вообще -то интересно: ты делаешь ОХРАНКУ с автовзятием!!Зашёл вор  -она сработала и опять что ли встала? Смысл такой охраны? Может релюшки то и правильно работают  -пока хозяин не снимет и не поставит сам  -ни-ни.
читай внимательно. Выходы реле подключаются к ППК с выходом на ПЦО.
сталкиваюсь уже во второй раз с такой же проблемой.
Астра-812. версия ev-3_10_3. при круглосуточном режиме работы с автовзятием реле не замыкаются!!!  :evil:  в качестве ПКП с выводом на ПЦО у меня стоит УО-3К. с такой версией помогает только подключение ПКП не к релюшкам Астры-812 а к релюшкам РИМ-РПУ. непривично както так делать хотя все работает нормально. исправьте версию ev-3_10_3 или не заливайте её в Астру-812 вообще. хотелось бы услышать ответ разрабов...
На сайте выложена новая версия программы Pconf-812-v6_6, с помощью которой можно обновить ПО Астра-812 до версии 812-ev3_10_5.
Уважаемые разработчики! В версии 812-ev3_10_5 проблему :idea:  с автовзятием решили или нет? Потому что неприятно становиться врать :(  заказчикам(как будет работать и как есть на самом деле) :cry:
Да, проблему устранили.
Спасибо!Реле действительно работают корректно! Но информативность 812 в режиме автовзятия не хочет корректно работать!Состояние ВЗЯТ(реле замкнуто)(привел в тревогу несколько разделов реле разомкнулось на астре 812, а на дисплей высвечивается состояние ВЗЯТ и при нажатие # все разделы взяты,(РАЗДЕЛЫ В ТРЕВОГЕ) )Что за неисправность с информативностью и как с ней бороться? :cry: