Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Умный дом. Управление отоплением

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1 2 3 След.
Умный дом. Управление отоплением, Функции ПКП Астра Про для управления климатом в частном доме
Коллеги, подскажите, для приборов Астра Про (812Про, 8945 Про) доступны сценарии через приложение Security Hub?
В частности, через ПКМ нет возможности настроить автоматическую смену температурных профилей по времени суток и (или) по дням недели. Эта функция крайне желательна, логична и , на мой взгляд, должна быть реализуема на программном уровне, как функция ПКМ. Может хотя бы через Security Hub?
Очень жаль, что ТЕКО прекратило поддержку SMS приложения. Web приложения не всегда стабильно работают, особенно в удаленных местностях с плохим мобильным интернетом.
Изменено: Intal - 03.02.2020 23:00:43
Добрый день!

К сожалению сценарии Security Hub не доступны при работе с приборами серии Pro.

СМС приложение на данный момент поддерживается. Единственное, оно сейчас не размещено в GooglePlay из-за новых правил.
Скачать его в виде APK-файла можно по этой ссылке: https://yadi.sk/d/Z5VSsAUDmaaOOw
Для установки скопируйте файл на ваш телефон и запустите через Android.
Спасибо. Приложение СМС скачал. Работает.
Есть еще вопрос. Не нашел инструкции по настройке работы реле приборов линейки Про для управления термоэлектрическими головками на смесителях системы отопления. На общей схеме управления отоплением такая возможность указана. Но в настройках нет возможности задать время и алгоритм работы реле (продолжительность состояния, тактику и т.п.). Не думаете реализовать такие функции? У конкурентов давно есть. И гибкости системе это сильно добавило-бы.
Может есть какая-то хитрость в настройках, которой я не понял или мануал какой имеется?
Есть вот такая схема, представленная на нашем сайте: https://www.teko.biz/application/control-and-automation/mnogozonnyi-klimat-kontrol/

Там описание работы и общие описания по настройкам. Если по пунктам, то нужно: 1) создать температурный раздел 2) назначить туда температурные датчики 3) настроить пороги поддержания температуры (от ... и до ... ) 4) Привязать реле с режимом "Включить при достижении порога поддержания сверху".

Если какие-то нюансы непонятны, пришлите ваш контактный номер на support@ teko.biz и мы поможем в настройке.
Эту схему я и имел ввиду. Со схемой все понятно, я уже реализовал ее на объекте.
Вопрос был по возможности управления реле по различным тактикам. Например, включение на определенное время или по какому-либо алгоритму или расписанию, применение задержек включения\выключения и т.п. Понял, что Астра Про не поддерживает тактики.
В моем случае, кроме котла и насосов контуров отопления, Астра 8945 через блок реле 824 еще управляет приточной вентсистемой с подогревом + насосом оборота ГВС. Вот для этого и требуется управление временем работы реле. Чтобы реле замыкалось на определенное время по событию и работало некое установленное время после отмены события (выбег вентилятора).
Вобщем, если-бы такая возможность была, то было-бы намного удобнее.
Понятно.

Спасибо за обратную связь, примем к сведению, будем включать данные тактики в последующие прошивки приборов.
Поддержу тему - как раз думал куда писать.
Нет нужного сценария управления отоплением: существующие сценарии ни туда ни сюда.
Обычно просто регулируется температура в помещении. В терминологии системы Security Hub это нужен "термостат однозонный/многозонный ежедневный постоянный с гистерезисом". Это самый удобный способ управления. Причем кнопки быстрой смены значения уставки «+ -«  должны быть выведены на главную приложения.
Режим же работы по расписанию обычно требует два диапазона повышенной температуры (утром и вечером), то есть сутки распадаются на 4 интервала. Таким образом имеющийся сценарий с двумя интервалами тоже не годится.
Позволяет задать гистерезис 0.5. Действует ли такой гистерезис? В добавленном сценарии поле гистерезис в результате указания гистерезиса 0.5 получается пустое.
Почему не позволяет задавать дробные значения температуры?
Практика показывает, что 0,5 - это чувствительно и гистерезис должен быть такой.
Многозонное управление температурой.
Каким способом вычисляется среднее значение? Зачем вообще может быть нужен такой способ? И почему для многозонного сценария пишется, что дробность гистерезиса зависит от количества датчиков?
Недельное расписание.
При задании недельного расписания при переходе к следующему дню логично было бы, чтобы поля уже были заполнены введенными для предыдущего дня значениями. Да и вообще – очень неудобный способ задания.
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)