Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Задержка вход/выход в А-712

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Задержка вход/выход в А-712
У меня на объекте установлена А-712/4.
Тип всех 4х ШС - охранный. По одному ШС на каждую комнату объекта.
Хочу запрограммировать взятие/снятие на охрану у каждой комнаты своим ТМ с ЗАДЕРЖКОЙ.
А в программе для ПК задержку можно организовать ТОЛЬКО на первые два ШС?
Более того, в любой из 712/х - задержку можно организовать только на первые два ШС.

Почему?
Как мне организовать задержку на ШС 3 и 4?

Спасибо.
Здравствуйте, Артем.
К сожалению, задержку на вход и на выход можно установить лишь на два первых ШС.
Я это знаю!
Я спрашивал - ПОЧЕМУ такое нелепое ограничение?
Оно сильно уменьшает функционал прибора, особенно у 712/8.
Здравствуйте, Артем.
На момент выхода данных ППКОП было проведено исследование и опрос среди УВО, которое показало, что реализация задержки на всех ШС прибора не нужна.
Прибор давно уже не модернизировался, поэтому задержек на вх/вых для остальных ШС не добавлялись в ПО.
Но Ваше замечание мы учтем и при следующей модернизации приборов включим.