Астра 5121 как еще можно снизить чувствительность к животным.
Здравствуйте!
На объекте установлены система Астра-РИ-М, датчики астра 5121, установлены все на высоте 2.3 м, в помещениях свободно передвигаются две кошки вес каждой до 5 кг, датчики время от времени срабатывают на этих животных, все датчики уже переведены в режим "устойчивость к животным до 20 кг". Выше уже видел подобную тему и видел решение с изменением угла установки извещателей, скажите есть ли еще какое-либо решение для снижения чувствительности, (может быть есть возможность запрограммировать их так же как пожарные извещатели (режим с двойной сработкоий) или же частичное перекрытие линзы или еще какие либо варианты.
Заранее спасибо за ответ!
Я так понимаю, что долго придется ждать, проще с тех поддержку позвонить
Есть еще один способ, но он повторяет смысл способа с изменением угла наклона извещателя.
Это заклеить нижнюю часть линзы Астра-5121, чтобы отсечь нижние зоны обнаружения, которые как раз находятся на уровне пола, где перемещаются животные.
Перемещения животного в пространстве в разных плоскостях (прыжки, вставания на лапы и т.д.) приводит к сработке извещателя, т.к. животное уже попадает на все четыре площадки зоны обнаружения четырехплощадочного пироприемника, микропроцессор определяет, что это уже не животное, которое перемещается на четырех лапах, а якобы человек. Когда животное перемещается строго по полу извещатель его тепло тела попадает только на две площадки четырехплощадочного пироприемника, поэтому тревога не выдается. Можно даже проверить во время своего нахождения на объекте запустите животное в помещение, где установлен извещатель и понаблюдайте за индикатором извещателя во время перемещения животного по комнате. Только в этот момент сами не находитесь в зоне обнаружения.
ВАРИАНТ :

1. Снять линзу
2. проанализировать рисунок
3. Вырезать полоски бумаги по высоте линзы
4. приклеить веритикальные полосы чередованием пропуска - создаётся решётка препятсвий - тоесть загрубляем датчик.

5. Проверяем датчик на сработку, ведь на человека он должен всё равно както  тяжко, но сработать
ВАРИАНТ2:

переворачиваем датчик на 180 градусов

ВАРИАНТ3:
Покупаем Pet-PLUS - у него предел выше (не 20кг, а 40 кг)
Данные методы "загрубления" могут привести к нежелательным результатам: датчик перестанет срабатывать на человека. Из вышеприведенных способов самым правильным является изменение угла наклона (правильная установка) датчика.
Способ фильтрации "на животных" работает так, что когда животное находится выше определенной высоты: на шкафу, тумбе и т. д. - фильтрация перестаёт действовать. Фильтрация работает корректно только когда животное находится на полу.

Резюме: если хотите, чтобы датчик срабатывал на человека и не срабатывал на животных - придерживайтесь правильной установки и старайтесь не ставить датчик рядом с теми местами, куда может залезть животное.