Проблема с передачей сигнала, Не передается сигнал на РПУ+РПД+822
Здравствуйте.
Подсобите, пожалуйста, с решением проблемы.

Имеется: Астра 712-4, РПД Астра РИ, РПУ Астра РИ, Астра-822.

Астра 712 вроде как настроена, её 4 шлейфа при сработке инициируют тревогу. Эта тревога по каждому из шс должна передаваться через РПД (по интерфейсу) и РПУ (по радиоканалу) в 822 (по интерфейсу), а после к шлейфам охранной сигнализации.
РПУ и РПД настроены, при их автономной работе сигнал передается. Но при подключении всех элементов системы, установки в 712 режима работы Ведущий, в РПД ведомый - передачи не происходит. Подскажите, пожалуйста, что может быть не настроено или что требуется донастроить? Какие данные мне нужно еще сообщить, чтобы стало более понятно?
С Астрой работаю впервые, и бьюсь уже дня три.

+ При такой схеме подключения, требуется ли ставить перемычку F9 на РПД?
+ Для чего на Астра 712-4 есть выход Arm_Out, нужно ли его подключать к РПД?
+ Для сборки на столе всей этой системы насколько необходимо подключать к 712 аккумулятор?
Изменено: Антон Юрьевич - 04.09.2013 09:53:51
Настраивать надо так:
1. Сначала подружить Астра-712/4 с РПД Астра-РИ (режим работы расширенный), описано здесь
. У вас вместо модуля индикации модуль реле Астра-822.
2. То что в автономном режиме РПД зарегистрировали, это не правильно. Сначала надо выполнить п.1, только после этого регистрировать в РПУ.
Ребят, всё ничего в Астре. Но с инструкциями стоило бы поработать, достаточно ошибок, в том числе и фактических (инструкции не соответствуют фактически требуемым настройкам).
По моему вопросу, если кому надо будет вдруг, вышеприведенная инструкция подходит, но перемычку при подготовке РПД к спариванию с РПУ F5 нужно поставить (а не снять, как в инструкции). И 822 необходимо перед этим запрограммировать с помощью компьютера (может есть еще какой способ изменения требуемых шлейфов, но лично я использовал метод 822-ПК через 983).

ПС. И всё ж стоит отходить от перемычек. Муторно это.
Уважаемый, Антон Юрьевич,
в инструкции на РПД по поводу перемычки F5 написано все верно. Почитайте внимательно, пожалуйста.
Релейный модуль не поддается перепрограммированию с помощью перемычек, поэтому его в любом случае нужно программировать с помощью ПК. Порядок действий - регистрация РПД и программирование 822 - не важен.
В ссылке сверху документ, с названием "Беспроводные решения\модуль выносной индикации состояния 8 шс\разделов системы сигнализации" в месте, где описывается подготовка РПД к регистрации написано: "Для РПД выбрать режим работы - ведомый (F5 - снять)".
РПД-то ведомый в том случае, когда наоборот - F5 стоит. А в коробочной инструкции все верно (там и грамматических ошибок нет).
Здорово, что я угадал с 822, и действительно, очередность не имеет значения)
Да, Вы правы, в том документе действительно есть ошибка, на которую Вы указали. РПД работает в режиме ведомый при установленной перемычке F5.
Позвольте мне еще раз поднять эту тему, добавив дополнительный вопрос к ней.

Насколько сильно будет отличаться решение задачи, показанной на рисунке внизу, от уже решенной (по любезно предоставленной инструкции) :
Отличия такие:
1. Зарегистрировать 2 РПД.
2. Настроить 822 с помощью программы Pconf-82x (это выставить скорость по линии расширения 1200 и выбрать работу с РПУ РИ)
Спасибо, все шикарно получилось.
Во втором пункте еще необходимо нужные настройки провести по выходам реле.