Выполняем проект по организации ОПС существующего объекта, часть извещателей можно выполнить только беспроводными (т.к. на объекте завершен евроремонт), часть можно выполнить проводными (гараж, котельная). В связи с этим возник вопрос - как правильно организовать систему?
вариант 1. ППКОП 712/8, к ШС которой подключены проводные извещатели (дымовой-2, СМК-3, объемник-1 - всего 5 шлейфов). К ней подключен Астра-РИ в режиме ведомого, на котором зарегистрированы Астра-421РК (1шт), Астра-5121 (2шт). В целях уведомления к ППКОП подключен коммуникатор Астра-882(М). Снятие/постановка на охрану осуществляется ключом TouchMemory,
вариант 2 ППКОП Астра-812, к которой подключены (через Астра РИ-М РПУ) бесспроводные извещатели Астра-421РК (1шт), Астра-5121 (2шт). В целях уведомления к ППКОП подключен коммуникатор Астра-882(М). Снятие/постановка на охрану осуществляется набором кода с клавиатуры, Как подключить проводные? Через связку Астра РИ+712/8 (в режиме ведомый)?
Здравствуйте, Денис. Вариант 1 не будет работать. РПД Астра-РИ не является приемным устройством и не может зарегистрировать в себя и принимать сигналы от Астра-421 РК. Если Вы имели в виду РПУ Астра-РИ, то все равно схема работать не будет, т.к. РПУ Астра-РИ не работает с Астра-712/8 по информационному интерфейсу, он может подключаться только через релейные выходы в ШС Астра-712/8, но РПУ Астра-РИ не поддерживает Астра-421 РК. Вариант 2 работоспособен, но подключение Астра-712/8 будет через РПД Астра-РИ (режим охранного или пожарного извещателя). Сигнал будет передаваться как общая тревога, адресности по ШС не будет.
Рекомендую выбрать из следующих вариантов Вариант 3. В качестве ППКОП использовать Астра-Дозор. Прибор уже имеет 10 сигнальных входов для подключения проводных охранных извещателей. Внутри прибора встроен GSM модем с поддержкой двух сим-карт (смс-оповещение). Для подключения проводных пожарных извещателей можно подключить расширитель Астра-713 (8 ШС), для поддержки беспроводных извещателей РПУ Астра-РИ-М. В таком варианте Вы будите получать информацию по зонам.
Вариант 4 В качестве ППКОП использовать Астра-712/8, проводные извещатели выделить на отдельные ШС прибора, для поддержки беспроводных извещателей использовать РПУ Астра-РИ-М. Зарегистрировать в память РПУ нужное количество и типы извещателей, а его реле подключить в отдельные два ШС Астра-712/8. В качестве GSM коммуникатора использовать Астра-882.
Во первых, хотел бы поблагодарить за предоставленные варианты подключения. Пусть поздно, но по причинам личного характера не мог ответить раньше. Ребята собрали систему по варианту 3. Все работает.
Во-вторых, после того как мы объект сдали, пришел ЧОП и заявил, что их система Мираж работает только с системой Мираж ))) подроблее - Совмещение Астра Дозор к ПЦН Мираж (открыл новую тему в разделе про Астра-Дозор).