Астра 812 неисправность системы
При конфигурации системы Астра 812 - РПУ - РПДИ  на дисплее панели высвечивает "Неисправность системы, питание пульта" . Затем сбрасывется питание и происходит перезагрузка. При загрузке выдается сообщение " Вкл питания" . При замерах мультиметром видно, что перед сбросом вольтаж питания падает с 13,4 вольта до 9 вольт. Тоже происходит с током потребления - резкий скачек . Самое интересное - периодичность - всегда 4 мин. Поменял панель Астра 812, но проблема осталась и с новой панелью. Кто может подсказать в чем дело?
Это возможно только, если источник питания не выдает необходимый ток. У ППКОП Астра-812 по паспорту ток потребления до 200мА.
Сложите токи потребления всех подключенных приборов и сравните с током, которое может выдавать источник питания. Ток потребления всех приборов должен быть меньше и с запасом.
Если питание идет только от АКБ, то он у Вас севший или  плохой (не держит емкость) и конечно же не выдает необходимый ток без значительного падения напряжения (ниже 11,5 В).
Изменено: Николай - 24.07.2012 09:51:04
Используется встроенный блок питания ППКОП "Цербер 03". Номинальный ток выдаваемый потребителям 1 А. При замерах амперметром ток потребления панели не превышал 97 mA, затем резкий скачек и система уходила в перезагрузку. Данная проблема возникала у нас и при использовании ББП 20Н выходной ток которого 2А. При подключении к АКБ на прямую глюк не исчез. Так что питание проверили в первую очередь. Не то.
Вам нужно отправить прибор на гарантийный ремонт.