Имеем следующее:
1. Астра-812
2. Астра-РИ-М РПУ
3. Астра-3321
4. Астра-5131(3 шт.)
Регистрирую Астра-3321 и 3 шт. Астра-5131.
Астра-3321 присвоен раздел №1. (вх. дверь)
Астра-5131 присвоен раздел №2. (зал)
Астра-5131 присвоен раздел №3. (спальня)
Астра-5131 присвоен раздел №4. (детская)
Разделы делаю круглосуточными и с автовзятием.
Привязки реле:
Реле №1 – раздел №1
Реле №2 – раздел №2, №3, №4.
Режим реле: ПЦН
Задержки на вход и выход по разделам №1 и №2 по нолям.
Выходы реле подключаются к ППК с выходом на ПЦО.
Проблема: при тревоге реле №2 размыкается, потом раздел автовзятием берется под охрану, но реле не замыкается.
Реле замыкается только после ввода кода пользователя или входа и выхода из меню инженера.
Реле №1 работает нормально.
Если все три Астра-5131 сделать в один раздел (но это не устраивает нас), то реле, после автовзятия раздела, замыкается.
Решили разобраться.
Взяли точно такое же оборудование и собрали на столе.
Запрограммировали, как описано выше.
Астра-812(ev3_10_2).
Реле работает, размыкается и замыкается
Перепрошили Астра-812 на свежую ev3_10_3 прошивку.
Реле замыкаться при автовзятии перестало. Залили прошивку ту, что была, не помогло. Перепробовали все прошивки.
Нормально реле работает только с прошивкой ev3_10_0.
По подобной схеме у нас охраняется сотни квартир и коттеджей.
Такая проблема выявилась в третий раз, за последние три месяца.
Что теперь делать с этим 812
1. Астра-812
2. Астра-РИ-М РПУ
3. Астра-3321
4. Астра-5131(3 шт.)
Регистрирую Астра-3321 и 3 шт. Астра-5131.
Астра-3321 присвоен раздел №1. (вх. дверь)
Астра-5131 присвоен раздел №2. (зал)
Астра-5131 присвоен раздел №3. (спальня)
Астра-5131 присвоен раздел №4. (детская)
Разделы делаю круглосуточными и с автовзятием.
Привязки реле:
Реле №1 – раздел №1
Реле №2 – раздел №2, №3, №4.
Режим реле: ПЦН
Задержки на вход и выход по разделам №1 и №2 по нолям.
Выходы реле подключаются к ППК с выходом на ПЦО.
Проблема: при тревоге реле №2 размыкается, потом раздел автовзятием берется под охрану, но реле не замыкается.
Реле замыкается только после ввода кода пользователя или входа и выхода из меню инженера.
Реле №1 работает нормально.
Если все три Астра-5131 сделать в один раздел (но это не устраивает нас), то реле, после автовзятия раздела, замыкается.
Решили разобраться.
Взяли точно такое же оборудование и собрали на столе.
Запрограммировали, как описано выше.
Астра-812(ev3_10_2).
Реле работает, размыкается и замыкается
Перепрошили Астра-812 на свежую ev3_10_3 прошивку.
Реле замыкаться при автовзятии перестало. Залили прошивку ту, что была, не помогло. Перепробовали все прошивки.
Нормально реле работает только с прошивкой ev3_10_0.
По подобной схеме у нас охраняется сотни квартир и коттеджей.
Такая проблема выявилась в третий раз, за последние три месяца.
Что теперь делать с этим 812