Астра 5131 Извещатель радиокональный, зависание
здравствуйте столкнулся с такой проблемой установлены извещятели Астра 5131 на объекте отправляют  сигнал на Астра РИ-М после установки прошло 20-30 мин данные извещятели зависли на панели Астра 812 пишет Готов при постановке на охрану все ок
при проходе в помещение реакции ноль хоть прыгай перед извещятелями, разобрал вынул батарею, подождал вставил обратно какое то время сигнал проходил нормально извещение о проходе работало сигнализация срабатывал , после чего опять тоже самое, Астра 5131 выдает сигнал что движения нет  
если вскрыть датчик приходит сигнал неисправность. может кто сталкивался с данной проблемой как лечить подскажите.
Цитата
keeperbig пишет:
здравствуйте столкнулся с такой проблемой установлены извещятели Астра 5131 на объекте отправляют  сигнал на Астра РИ-М после установки прошло 20-30 мин данные извещятели зависли на панели Астра 812 пишет Готов при постановке на охрану все ок

при проходе в помещение реакции ноль хоть прыгай перед извещятелями, разобрал вынул батарею, подождал вставил обратно какое то время сигнал проходил нормально извещение о проходе работало сигнализация срабатывал , после чего опять тоже самое, Астра 5131 выдает сигнал что движения нет  

если вскрыть датчик приходит сигнал неисправность. может кто сталкивался с данной проблемой как лечить подскажите.

проблема только в двух датчиках остальные как вытеснилось рабочие, может брак
Здравствуйте.
Это не брак, а нормальная тактика работы извещателей. Для того чтобы экономить элемент питания во всех инфракрасных извещателях введен режим засыпания, который включается при многократной тревоге извещателя. Данный режим включается на 4 минуты.
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, построил охрану на базе рпу Астра Рим и Астра 5131, через несколько дней один из датчиков уходит со связи, при подключении к программе мониторинга показывает "нет связи", вытащил батарейку вставил в другой датчик, он тоже не запустился, приобрёл новую батарейку вставил в проблемный датчик, все нормально  работает, проходит два дня, датчик опять умирает,напряжение на батарейки 3,6 вольта, извещений от датчика никаких не поступает, расстояние до рпу не больше 5 метров.  В чем может быть проблема?
Александр, уточните, пожалуйста, проверяли ли Вы данный элемент питания под нагрузкой 100 ОМ?
Если просадка напряжения при нагрузке будет ниже 3.0 В, то элемент питания действительно разряжен. В остальных случаях элемент питания в норме.
Рекомендую отправить данный извещатель на гарантийный ремонт.
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, Астра-5131 не всегда проходит востановление датчика, что при тревоге или после вскрытия датчика, причем ранее тестировал систему, все было нормально. Выглядит так, что не всегда проходит сигнал от датчика до расширителя, расстояние от РПУ до датчика метров 7, через одну стену, причем есть датчик более удаленные и проблем нет. Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема???
Здравствуйте.
Попробуйте перерегистрировать извещатель. Если не поможет, возможно появилась помеха и необходимо переместить извещатель на 1 метр в сторону. Какое время контроля канала? Установлена ли перемычка Rtst.
НЕ ПОНИМАЮ ОДНОГО:

1. Надо вовремя менять батарейки в радиодатчиках
2. Датчик неисправен по причине разряда батарейки и он мигает - это понятно

ВОПРОС:

Почему нельзя сделать так, чтобы датчик МИГАЛ как то ЗАРАНЕЕ, тем самым показывая, что проработает меньше месяца

Как подключиться с помощью ноутбука и промониторить разом все батарейки под нагрузкой?
Почему нельзя увидеть таблицу как наподобии с уровнем сигнала, только с процентом РАЗРЯДА батарейки?
ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ 100 ОМ ниже 2,4 Вольт - то менять.
Делаю батарейку вносной или выводы с нею наверх корпуса и мультиметром с нагрузкой измеряй.