Астра-421РК, Проблемы восстановления в режим "Норма" после срабатывания
Здравствуйте! у некоторых пожарных извещателей Астра-421РК, после срабатывания Внимание! - Пожар! не востанавливается режим "норма", какие нужно принять меры чтобы восстановить извещатель. За недёлю из 10 датчиков в системе уже 4 вышли из строя, это что брак?
Андрей. Каким оброазом проводили сработки?
Если дымили, то для восстановления датчиков после такой проверки  надо продуть чистым воздухом дымовые камеры извещателей.
Если датчики висели во время работ, связанных созданием сильной запыленности помещений, то тоже необходимо обслужить извещатели, продуть.
После обслуживания необходимо перезапустить извещатели (выключить питание и через не менее чем 5 мин. включить).
Если работоспособность не восстанавливается, то отправить на гарантийный ремонт.