Сопряжение Астра-РИ ПРУ и Астра-821, Нет связи между Астра-РИ ПРУ и Астра-821
Здравствуйте, Сергей.
Уточните, пожалуйста, после чего именно это произошло.
Также рекомендую еще раз проверить физическую линию LIN. Например, подключите на короткие провода 4-й РПУ напрямую к Астра-812 и проверьте связь.
Добрый день !
Помогите разобраться.  Смонтировано : УОО Астра Y,  УОП Астра Y, МСР Астра 821.

Подключившись к УОП с помощью программатора 984 , вижу изменение состояния шлейфа(неисправность, внимание, пожар)
С помощью программатора 983 прописал  МСР  астра 821 , но на МСР светодиод моргает(что говорит об отсутствии связи с УОП)
Как скомутировать МСР и УОП ?
Обьект горит , завтра сдача
Я правильно понимаю, что техпотдержка не работает ??
Весь день звоню трубку в "ТЕКО" никто не берёт.
Тех.поддержка в режиме карантина работает из дома, связь по телефону есть, как обычно. Можно писать на эл.почту support@teko.biz и сюда на форум.
На УОП нужно подключить интерфейс LIN,  установив перемычку на вилку RS-LIN в положение LIN.
На Астра-821 вилка F1 должна быть замкнута на нижних двух штырях, F2 - снята.
Подключение по клеммам LIN+,LIN-