Добрый день!
Астра-РИ РПД работает режиме работы в системе "Астра-РИ-М" и зарегистрирован в качестве 1-го извещателя на Астра-РИ-М РПУ. Шлейф - охранный. При нарушении шлейфа, световой оповещатель подключенный к выходу LHT и 1-е реле Астра-РИ-М РПУ, запрограммированое на включение по Тревоге, отрабатывают практически мгновенно. А при восстановлении шлейфа задержка перехода светового оповещателя и реле Астра-РИ-М РПУ в нормальное (дежурное) состояние составляет около 8 секунд.
Есть ли возможность уменьшить это время?
А для чего это нужно?
Моментальное повторение состояния ШС можно получить использовав пару прибров РПУ Астра-РИ и РПД Астра-РИ.
При этом режим РПД выбирать "радиоудлинитель ШС".