Проблемы при интеграции Астра 812М и Мираж Т4-02, Отказываютя дружить
При подключении передатчика Мираж Т4-02 к lin интерфейсу Астра 812М прибор выдает неисправность "Потеря РПУ-1"
Состав системы:
ППК ОП Астра 812М с прошивкой 1.8.0
РПУ подключено по lin интерфейсу с прошивкой 10.6
Передатчик Мираж Т4-02 исп. Астра+Стрелец подключен по lin интерфейсу с прошивкой 1.7

Расключение проводов на Т4-02
красный +12В
черный   -12В
коричневый lin+
синий lin-

Если кто нибудь сталкивался с этой проблемой и смог ее победить, пожалуйста откликнитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алексей,
обычно такая проблема возникает если при подключении Т4-02 не подать на него питание. То есть (по моему опыту) после подключения физического, нужно подать питание на все устройства. Если затем отключить питание от Т4-02, но оставить его физически подключенным в линию расширения, то действительно, Астра-812 теряет РПУ.