Астра-712/0 - пониженное питание 11,7В, Как повысить напряжение на выходе?
А зачем вместо 7Ач ставить 4.5Ач?
Я вам скажу что очень и очень часто ставят АКБ-12Вх1,2Ач
1. Место сразу много для рассключения проводов. ТЕКО пожалел же место (АКБ впритык стоит)
2. Экономия по деньгам, особенно когда нагрузки нет (один датчик входной двери)
3. Сам клиент зачастую выбирает или по деньгам или по возможности. В данный момент есть АКБ 4,5. Куда его девать? А поставить в блок питания нельзя - крышка не закрывается 5 мм. 5мм КАРЛ!!!
Цитата
ADV ADV пишет:
Астра-712/0 дает на выходе 12.5, но при нагрузке проседает до 11.8. Наверное стоит уменьшить нагрузку. Сказали,что в конце сентября будет новый ИП 1А, а в конце октября новый ИП 2А.

ЗИМОЙ мне обещали новый блок питания в МАЕ!!!
ЛЕТОМ мне обещали новый блок питания в конце СЕНТЯБРЯ!!!

НЕТУ. Видимо решили тестером померить выход по напряжению и.... перенесли СРОЧНО  :D
Прошёл сентябрь
Ну вот и дождались новый блок питания

Хотите больше ампер на выходе? Ну тогда блок питания должен стать дороже?

Ошибочное мнение. Мол нам дают больше по мощности блок питания, мол платите дороже

У меня в сети 220В, которые надо преобразовать
в пониженное напряжение
и сделать из переменного постоянное

Элементы и схемы те же, просто кому то 1А, а кому то 2А


Получили новый блок питания. Он проще выглядит
меньше лампочек и меньше плата, меньше реле на выходе),
но он дороже почему то ....

Вот так.
Осталось выяснить сколько на выходе вольт.
Больше 12В или меньше 12В?

Вот конкуренты тоже не спят
Мы перешли на ББП-30 - 3 Ампэра за 800 рублей
Что меня заставит брать 2 ампера за 2 т.р.?
Цитата
fzkuban пишет:

Осталось выяснить сколько на выходе вольт.

1. Больше 12В или меньше 12В?



Вот конкуренты тоже не спят

Мы перешли на ББП-30 - 3 Ампэра за 800 рублей

2. Что меня заставит брать 2 ампера за 2 т.р.?

1. Выходное напряжение при работе
от электросети переменного тока, В - от 13,0 до 13,8
2. Блоки питания Астра-712/0 исп.1А (2А) имеют следующие характеристики:
+2 оптореле, на которые выводятся сигналы о исправности сети 220В, выхода 12В и исправности АКБ,
+ "пожарная" сертификация,
+ ЭМС (электро-магнитная совместимость), т.е. минимальное влияние на радиоканальные устройства, системы, что подтверждается многолетним опытом производства и сопровождения радиоканальных систем Астра-Ри-М (433 МГц) и Астра-Zитадель (2.4 ГГц)