Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

ПО Pconf-712

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
ПО Pconf-712, Проблема с установкой драйвера ftd2xx.inf
Для работы с программой Pconf-712 требуется установить драйвер ftd2xx.inf. Однако при установке система его определяет как трекбол или мышь ps/2. Программа запускается но говорит, что сом порт занят другим устройством. Подключение осуществляется через Астру 982, другое ПО (флешер, конфигурировалка 882, и проч.) работают нормально. Подскажите может где что нужно в ручную прописать? Оперционная система ХР.
Изменено: Алексей К - 03.07.2011 11:26:06
Здравствуйте, Алексей.
У меня к Вам несколько встречных вопросов:
1.При установке драйвера «ftd2xx.inf» был ли подключен интернет?
2.Какой COM-порт Вы выбираете при установке связи с прибором «Астра-712»?
3.Какой именно модуль сопряжения "Астра-982" Вы используете (подключение к прибору проводами или разъемом)  
4.Отключена ли функция «Использовать буферы FIFO» в параметрах COM-порта?
Изменено: Роман - 11.07.2011 09:25:53
Аналогичная проблема. Не удается установить соединение из-за данной ошибки:

1. интернет был подключен
2. Порт-10. Но без разницы, меняем в настройках системы любой другой порт - такая-же ошибка.
3. Разъем
4. ФИФО отключены.

Как победить очень надо ?
Вячеслав,
на какой операционной системе вы работаете? Разрядность системы?
Пробовал на всех возможных

Win7 как 64 так и 32 разрядной.
В настоящее время остановились и бьемся на WInXP 32....
Драйвер установили? В Win XP устанавливается по правому клику на файле *.inf
да, конечно.
Даже отдельно самый свежий скачали и тд.
Сейчас съездили купили Астра-983....
Такая же история
Проблема разрешилась при помощи 983....

С использованием параметра (режим работы через USB).

Через Ком так и не удалось завести. Все остальные программы с 982 работаю без проблем! :)

Спасибо за беспокойство.