Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Подключение кабелем сопряжения к астра 712-1

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1 2 След.
Подключение кабелем сопряжения к астра 712-1
В наличии прибор 712-1 и com кабель сопряжения астра-982. Программа pconf712-3.1 не видит прибор.
Win10. Com порт рабочий, поидее, проверял замыканием rx/tx контактов, отправленные данные приходят в терминал.

Подключал к ногам F8, а F7 на верхние два штыря.
Скорость порта в диспетчере устройств 4800 должна быть?
Изменено: Сергей - 10.03.2019 17:25:15
1.Просьба проверить положение перемычек согласно инструкции https://www.teko.biz/upload/rukovod/712-2v9_14.pdf стр 29.
2. Отключите проверку цифровой подписи драйверов в Windows 10.
3. Переустановите драйвер для устройства, необходимо выбрать driver FTDI в папке Drv программы pconf 712
У меня кабель астра-982, он подключается к com порту компьютера, разве для него нужны драйвера? Или нужно заменить драйвер существующего com порта в системе драверами из папки pconf712?
Изменено: Сергей - 11.03.2019 12:50:23
Необходимо проверить драйвер и при необходимости его заменить на FTDI
Не понял, драйвер ftdi устанавливать вместо существующего COM1 (т.е. COM1 обновить драйвер --> FTDI)? Вечером попробую..
Еще в папке pconf712 есть "!!!ВНИМАНИЕ!!!.txt", там сказано, что для работы с модулем сопряжения 982, нужно установить программу Monitor-RPU, а вместе с ней установятся драйверы, устанавливал вчера, не помогло, драйвера встали в систему, но это не помогло
Изменено: Сергей - 11.03.2019 16:45:23
Что значит проверить драйвер и заменить, какой?
1.В диспетчере есть стандартный COM1 порт. Физически он взят с контактов на мат.плате и выведен планкой. Win10 автоматом установила на него драйвер , после того как я включил его в bios.
2.Драйвер FTDI (версии 2.06.00 от 10.22.2009) установился вместе с программой Monitor-RPU, но в диспетчере никаких устройств FTDI после этого не наблюдаю..
Причем здесь вообще FTDI если соединение идет с COM порта?

Взял сегодня на работе адаптер MOXA uport 1110 (USB-RS232) через него pconf712 вообще ругается, типа COM порт занят или используется другой программой..
Изменено: Сергей - 12.03.2019 08:19:26
В очередной раз все разобрал и подключил заново,  теперь Pconf пишет "Подключенный прибор имеет другой тип" что это?
если вы используете какие-либо переходники между Астра-982 и стандартным COM портом, то работать не будет. Это проверено многократно.
Нет никаких переходников. Com порт-->прибор
982 исправен?
Страницы: 1 2 След.