Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Астра- 712/4

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Астра- 712/4, не устанавливается связь с com Portом
Здраствуйте, не могу соединить ППКОП с через com порт с компом.
Все сделал согласно инструкции: П7- на верхние 2 штыря, П8 -подключен модуль сопряжения Астра-982 (белая точка, отметка- вверху). Соединяюсь с нужным com портом COM7 в моем случае. Ставлю галочку на com порт (где порт связи) Выбираю com порт COM7 из списка. Режим on-line.
Выходит сообщение: Порт COM7 занят другой программой или не доступен.
Через какое-то время выходит сообщение: Нет ответа от прибора.
Проверено на двух компютерах все также.
Подскажите что делать?
Здравствуйте, Александр.
Рекомендую Вам еще раз проверить правильность номера физического COM-порта. Попробуйте выбрать com1 (стандартный номер для большинства ПК).
Изменено: Роман - 10.12.2012 11:57:44
Спасибо, вопрос решили модулем сопряжения Астра -983
Здравствуйте, аналогичная проблема:
Цитата
Александр Петров пишет:
Здраствуйте, не могу соединить ППКОП с через com порт с компом.
Все сделал согласно инструкции: П7- на верхние 2 штыря, П8 -подключен модуль сопряжения Астра-982 (белая точка, отметка- вверху). Соединяюсь с нужным com портом COM7 в моем случае. Ставлю галочку на com порт (где порт связи) Выбираю com порт COM7 из списка. Режим on-line.
Выходит сообщение: Порт COM7 занят другой программой или не доступен.
Через какое-то время выходит сообщение: Нет ответа от прибора.
Проверено на двух компютерах все также.
Подскажите что делать?

К сожалению нет под рукой 983-го. Пробовали опросить прибор через несколько версий программы Pconf-712 результат один и тот же.
Изменено: Вячеслав Воронин - 04.09.2013 05:28:36
Проверьте, правильно ли установлен драйвер для модуля сопряжения (попробуйте переустановить его, если правильно).
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)