Добрый день!
Подскажите, пожалуйста варианты борьбы с такой проблемой:
имеется прибор "Астра 712/4", в инструкции к которому указано, что максимальный ток для одного ШС - 3мА. Также имеются датчики "РУБЕЖ ИП 212/101-45М-А2" с потребляеиыи в дежурном режиме током - 0.095мА.
При установке 12 датчиков и подборе резистора таким образом, чтобы общее сопротивление было примерно 3,3 кОм - все работает отлично. При установке 13-го датчика система работать отказывается, выдавая сигнал "нарушение". Потребляемый всеми датчиками ток меньше заявленного максимального для прибора, сопротивление шлейфа - от 3 до 4 кОм. Где могут быть подводные камни?
Спасибо!
Кирилл. здравствуйте. По поводу наладки шлейфа. Мы налаживаем шлейфы по следующей методике.
1. Измеряем и запоминаем ток протекающий через концевой резистор (ещё до наладки, резистор в приборе). Допустим 3мА.
2. После установки всех извещателей, подклюячаем тестер в режиме измерения тока в начале цепи (возле прибора)и подбирая номинал оконечного резистора добиваемся протекания тока в цепи шлейфа - 3мА.
Вот и вся наладка. Обращаю внимание - тестер подключается в начале цепи, как надо, а не в конце цепи, как удобно наладчику (из практики)
правильно, только мы запоминаем значение напряжения а не тока - так проще. Подключение паралельное и не требует размыкания цепи.
кроме того опытный монтажник имеет в арсенале переменный резистор с припаенными проводами. подключаем переменный резистор - крутим вертим и добиваемся положительного результата. Измеряем сопративление переменного резистора и заменяем уже на постоянный.
Здравствуйте.
Можно еще вопрос в эту тему? (он похож, наверное, на уже заданный)
Как правильно подключить в ППКОП Астра-712/8 в один шлейф тринадцать извещателей пламени ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01 (СКБК "КВАЗАР") по двухпроводной схеме? Какие резисторы использовать? И можно ли это сделать в принципе? Можете ли предоставить схему подключения?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Валерий!
Все двухпроводные активные датчики подключаются к Астра-712/8 по схеме, приложенной к Руководству по эксплуатации Астра-712/8.
Номиналы резисторов должны рассчитываться проектировщиками в зависимости от параметров шлейфа ПКП, параметров извещателя и количества извещателей в шлейфе. Если таких расчетов нет, то тогда номиналы определяются только экспериментальным способом.
Роман, подскажите, пожалуйста, какие расчеты надо выполнить, по какой методике?
Валерий, если посмотреть на предыдущие сообщения на эту тему, то в ответах Фаниля Гумерова можно найти нужную Вам информацию.
С аналогичной проблемой столкнулся для комплекта Астра 712(без индексов) и 15штук ИП212-73профи.
"Подводный камень" в том ,что в дежурном режиме извещатель потребляет заявленные производителем 60мкА, но для того чтобы "моргнул" светодиод ему надо уже 400мкА и когда в шлейфе одновременно моргают более 7 датчиков,то максимальный ток шлейфа более 3мА, и прибор такой шлейф не берет, либо скидывает через несколько секунд.
Установкой добавочного резистора от 3ком и выше можно добиться снижения тока потребления и "взять" шлейф. Но при этом придется забыть о Двойной сработке.
Предлагаю Вам несколько вариантов для решения проблемы:
1. Заменить извещатели на старые.(Они менее прожорливые.Но:срок службы,сертификаты, согласование изм. проекта )
2. Разбить один шлейф на несколько.(С заменой прибора на многошлейфовый. Но:согласование изм. проекта)
3. Использовать подпитку шлейфа от источника питания.(Если есть схема.Буду благодарен)
4. Заменить прибор.(Варианты ? Но:согласование изм. проекта)
5. Принять нетехническое решение.(Уволится.Забить.Забить проектировщика.Подкупить пож.инспектора.Спалить объект..)

6. Ваш вариант господа модераторы.
Добрый день!
Второй раз монтирую ОС, поэтому ещё не всё знаю. Проблема в следующем:
От Астра 712/4 на ШС2 подключил 6 датчиков Астра 515. После включения прибора все индикаторы ШС1 - ШС4 мигают зелёным цветом 1 раз / 1 сек, вроде бы всё нормально. Но индикатор ШС2 мигает так в течении 30-40 секунд, потом на 15-20 секунд гаснет, потом снова мигает в течении 30-40 секунд и т.д. При попытке постановки на охрану прибор выдаёт красный цвет индикатора ШС2, по остальным ШС всё нормально. Не подскажите, в чём может быть проблема?