Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Потеря связи УОО с УОП

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Потеря связи УОО с УОП
Добрый день! На объекте произошла потери связи с УОП трех штук УОО. При попытке зарегистрировать в память УОП эти УОО, на ПЦН Астра-Y выводится "УОО не отвечает". версия УОО 1.3
Сегодня всё оборудование было перепрошито до новых версий. УОО в память УОП так и не хотят регистрироваться.
Здравствуйте, Илья.
1. Какие версии ПО Вы установили на УОО и УОП?
2. Очищали ли Вы память у УОП перед регистрацией УОО?
3. Как Вы производите регистрацию и настройку (через ПК или перемычками)?
Здравствуйте, Роман!
1 УОО 4.0, УОП 4.0
2 да память очищали
3 регистрацию производили перемычками

Новый УОО прошел регистрацию.
Дополнение. При подключении 12 вольт,  загораются индикаторы 1,2, потом три зеленых и все тухнет.
индикатор 3 горит очень тускло. При очищении памяти индикатор 2 загорается нормально.