Здравствуйте Шамиль Камильевич!
Все же кажется, что в Вашем вопросе есть какая-то ошибка.
В основном руководстве на систему с ППКОП Астра-Z-8945 нет никаких сведений о том, что с помощью меню пультов (ПУ 8145 или ПКУ 814) можно проводить настройки системы. Структура меню ПУ показана на странице 83 и совпадает со структурой меню, указанной в РЭ на ПУ.
В текстах начиная с 114 страницы, описывающих регистрацию радиоустройств прямо указывается ПКМ Астра-Z как программный комплекс для настройки и мониторинга.
Теперь по сути:
1. в системе не подразумевается ни под каким видом настройка ее с помощью пультов (как беспроводного, так и проводного) 2. пульты, будучи зарегистрированы в списках проводных и беспроводных устройств с помощью Модуля настройки, являются своего рода порталами доступа в систему и их меню формируется в зависимости от того, какие PIN-коды Вы вводите 3. ввод PIN-кода возможен двумя способами:
- "прямой" ввод (набор кода + кнопка ОК) приводит к постановке или снятию разделов, на которые распространяются полномочия кода,
- "доступ в меню" (кнопка * + кнопка ОК + набор кода + кнопка ОК) приводит к попаданию в ту ветку меню, которая соответствует принадлежности PIN-кода типу пользователя 4. для успешного применения PIN-кодов в настройках системы должен быть открыт с помощью Модуля настройки ПКМ (окно "Считыватели") соответствующий считыватель, принадлежащий ПУ или ПКУ, и для него должны быть установлены разрешения на разделы и идентификаторы (в окнах справа от списка считывателей). Лучше поставить все разрешения сразу, чтобы все заработало сразу, ограничения можно вводить потом 5. не изменять и не уничтожать открытый в списке считывателей (запись №1) считыватель PIN, принадлежащий ППКОП! (кто это сделал с записью в прибор, тот автоматически теряет контроль над системой с полно переинсталляцией)
Вот собственно и все....